防爆净化组合式空调的加热加湿是否可以用电的呢
快乐英雄
快乐英雄 Lv.10
2012年09月29日 09:16:28
来自于中央空调
只看楼主

大家好!遇到一个防爆的车间,现在使用的空调需要是做防爆处理的。我想请教一下,加热加湿可以用电的呢?冷源是由甲方提供的,没有热源的,如果需要热水的话就得要自己做的了,很麻烦。所以想请教一下大家是否做电加热电加湿的!

大家好!遇到一个防爆的车间,现在使用的空调需要是做防爆处理的。我想请教一下,加热加湿可以用电的呢?冷源是由甲方提供的,没有热源的,如果需要热水的话就得要自己做的了,很麻烦。所以想请教一下大家是否做电加热电加湿的!
免费打赏
zzm999999
2012年09月29日 11:17:15
2楼
1. 该空调系统应该是直流系统;
2. 《建规》10.2.2规定不能用电热采暖,再者,用电采暖也不合节能规范要求;
3. 规范没提加湿器可不可以用电的,这里最好别用,其他加湿方式多的很,何必凑那个热闹呢?
回复
chen5470
2012年10月10日 17:09:55
3楼
回复
paleishi
2012年10月11日 11:37:10
4楼
冷源是由甲方提供的,没有热源的,如果需要热水的话就得要自己做的了,很麻烦。
回复
xujie411412447
2012年10月16日 16:40:26
5楼
制热还是电加热好一点,如果负荷不高的话,做一套热水系统没必要,做直冷机的话,温度控制不好,波动大;加湿推荐用电极式的,便宜,好维护,不容易出问题。但上述内容还是得查一下对防爆有什么要求没。
回复
suyc007
2012年10月23日 21:34:38
6楼
防爆可以用循环风?
回复
yang0449
2012年10月24日 10:56:49
7楼
空调设备可以放在防爆区以外,不久解决了问题了么?
防爆的需要全新风呢
回复
adingkgb
2012年10月24日 11:50:27
8楼
如果是全新风的话,应该没问题啊
有回风就不一定了
回复

相关推荐