急求助:组合式净化空调机组冷凝水排不出去
a13007420502
2009年04月15日 15:29:55
来自于制冷技术
只看楼主

药厂组合式净化空调机组开启制冷时,接水盘内冷凝水不排出去,流至风机段,关闭风机后才能排出去。风机风量15000,全压大约1500,表冷器尺寸1.4*1.4米排水存水弯高度210mm已经将KKF风机皮带稍微调松了点,不见效果。求助各位专家前辈,有什么办法解决,拜托了

药厂组合式净化空调机组开启制冷时,接水盘内冷凝水不排出去,流至风机段,关闭风机后才能排出去。
风机风量15000,全压大约1500,表冷器尺寸1.4*1.4米
排水存水弯高度210mm
已经将KKF风机皮带稍微调松了点,不见效果。
求助各位专家前辈,有什么办法解决,拜托了
免费打赏
dddinglihua
2012年09月24日 15:50:42
2楼
因为空调器风机开动存在负压,冷凝水排不出。加存水弯即可解决。
回复
shaopp520
2012年09月24日 20:11:15
3楼
你需要看一下机组制冷量是多少,1KW的制冷量产生的冷凝水大约是0.4KG 多的就是0.8KG
这个是确定U型弯的管径
U型弯的高度 计算公式是:
H=P/10+20(单位mm)

试一下
回复
adingkgb
2012年09月25日 13:16:41
4楼
存水弯高度不够,不足以克服机箱内所产生的负压。
如果原先的运行时正常的,说明原存水弯高度是足够的,那就查看是其他什么原因导致箱内负压过大了。
比如回风阀关闭(或未开足),回风过滤网堵塞严重等
回复
gzlishuo
2012年09月25日 17:07:21
5楼
这个不懂啊 www.gzlishuo.com.cn
回复
crtvavle
2017年01月30日 11:46:13
6楼
空调风柜/吊柜存水弯也叫空调负压冷凝水排水器,目前可以用一种叫乒乓球水封来代替,顾名思义,乒乓球水封就是一种空调冷凝水存水弯,是通过存水弯中有个浮球,在冷凝水排出时通过水的浮力把浮球浮起,可以排水;若冷凝水缺乏时,浮球通过自身重力下沉,起到密封作用。克俐托公司(独先生13901686438)研发的这款乒乓球水封其实就是一种新型的空调冷凝水排水器,传统名称为:空调存水弯,空调机组冷凝水存水弯,风柜负压排水器,浮球式存水弯,又名密封球水封,乒乓球水封,完全替代传统存水弯,U型弯或者S型弯,结构紧凑,体积小,可以大幅度降低空调机组的基础安装高度,节约吊顶机组的安装空间,并防止冷凝水倒灌、滴水;在冷凝水缺乏时,可以防止外部空气逆流入室内,有效阻止害虫,病毒物,异味的侵入。最为关键的是对空调冷凝水系统清洁时,无需拆卸任何管路中的阀件,只要打开排放器上的放残水塞,就可以完全彻底的排出系统的残水,滋生的微生物等。
回复
lylyly08
2017年05月25日 12:54:40
7楼
冷凝水的接头要做水封,每台机组都要做一个独立的,如果要是两台共用一个,哪台机组吸力强,就会把水吸到机组里,高度是:机内负压/10+安全系数(大于20mm)