技术措施里面,4.1.11第六条说,前室加压送风口为常开型时,加压送风量应计入火灾时不开门的楼层门缝的漏风量,取值为总的10-20%,并应在风机的压出段设置止回阀。有几个疑惑:1、为什么要算漏风量,火灾时候难道不着火的风口也是开的吗?2、如果正压送风是土建风道,止回阀怎么装,是装屋顶风机出口那吗?谢谢~!另外技术措施说,地下车库补风量按不小于50%的送风量,如果补风通路的阻力不大于50KPA,可用自然补风,否则,用机械,这个50KPA是怎么定的呢?
有几个疑惑:
1、为什么要算漏风量,火灾时候难道不着火的风口也是开的吗?
2、如果正压送风是土建风道,止回阀怎么装,是装屋顶风机出口那吗?
谢谢~!
另外技术措施说,地下车库补风量按不小于50%的送风量,如果补风通路的阻力不大于50KPA,可用自然补风,否则,用机械,这个50KPA是怎么定的呢?
[ 本帖最后由 j04150124 于 2009-4-15 11:52 编辑 ]