请教各位 关于变压器的问题我公司发电机为铜排出线由封闭母线送往变压器,然后升压与电网并在一起。但发电机出线后铜排与变压器在相序的位置上不一样:也就是说,出线柜的U相对应变压器的W相,V相对V相,W相对U相.他们之间都是用铜排连接,铜排是不能交叉的,铜牌都已经做好啦,也已经连接好了。如果这样的话与电网的相序就不一致啦,并网肯定会出问题的。我的问题是 如果保持这种连接。而把变压器的出线的相序倒一下,这样发电机的相序与市电的相序就一致啦。但不知对变压器有没有影响啊?那对电网没影响吧?

请教各位 关于变压器的问题
我公司发电机为铜排出线由封闭母线送往变压器,然后升压与电网并在一起。
但发电机出线后铜排与变压器在相序的位置上不一样:也就是说,出线柜的U相对应变压器的W相,V相对V相,W相对U相.
他们之间都是用铜排连接,铜排是不能交叉的,铜牌都已经做好啦,也已经连接好了。如果这样的话与电网的相序就不一致啦,并网肯定会出问题的。
我的问题是 如果保持这种连接。而把变压器的出线的相序倒一下,这样发电机的相序与市电的相序就一致啦。但不知对变压器有没有影响啊?那对电网没影响吧?
免费打赏
lingxuct
2009年04月16日 07:35:23
2楼
Δ/Δ-12和Y/Y-12接线组别可以按楼主的说法做,Y/Δ或Δ/Y任何接线组别都不行!

但是,如果是单台发——变组,在发电机侧没有与市电相关,就可以。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-4-16 07:37 编辑 ]