最经济的地基处理方法
lixuan1978
lixuan1978 Lv.3
2009年04月14日 16:08:46
只看楼主

我最近在做一个水泥库基础,现已挖到-3.000m,现在的地质情况为粉质黏土,地基承载力为160Kpa,显然由于水泥库的荷载较重,此粉质黏土是不能够作为地基持力层的,但是由于本层较厚,有10米左右,将本层挖掉又不经济,请教高手们有什么经济合理的办法来解决这个问题呢?水泥库基础的地基持力层的地基承载力要求500Kpa以上.

我最近在做一个水泥库基础,现已挖到-3.000m,现在的地质情况为粉质黏土,地基承载力为160Kpa,显然由于水泥库的荷载较重,此粉质黏土是不能够作为地基持力层的,但是由于本层较厚,有10米左右,将本层挖掉又不经济,请教高手们有什么经济合理的办法来解决这个问题呢?水泥库基础的地基持力层的地基承载力要求500Kpa以上.
免费打赏
yinyuehu636
2009年12月09日 15:08:23
22楼
看了,方式方法挺多的,学到很多,谢谢
回复
zhongliu616
2009年12月13日 10:23:23
23楼
要多加学习啊 土力学与地基基础工程 这是本好书 自己去学习!!
谢谢
回复
axyang108
2009年12月13日 21:21:05
24楼
找地质单位解决,他们都很有经验的,如果建筑面积较大的话,就采用桩基了,否则采用复合基础。
回复
mwkmwk
2009年12月14日 10:28:29
25楼
以后这种问题在提地勘委托的时候写进去就好了,他们比较有经验。因为别人会将拟采用的地基方案写到委托书里的。我曾经又一次,提了单柱轴重,拟采用管桩,地质报告建议持力层,估算沉降量,穿透硬土层的沉桩可能性。可以请他们提供方案,地勘部门往往也做地基加固施工
回复
caiwy2000
2009年12月19日 15:56:22
26楼
复合地基能提高这么多吗?cfg石家庄地区能处理这么高?桩布置密度多大? 还是管桩可靠点
回复
ltqyxy
2009年12月25日 17:35:24
27楼
根据当地地区情况及施工条件,结合下层土层情况,可复核地基或桩基础
回复
wwwccadmhj
2009年12月25日 19:08:52
28楼
可以考虑补偿性基础挖掉多少土填多少东西
桩基也行
回复
ouyfw71
2009年12月26日 20:52:12
29楼
可能只有CFG桩能够胜任了
回复
yhard
2009年12月27日 10:36:35
30楼
现在土层承载力仅160,实际要求要500,一般地基处理是达不到这么高的要求的。如楼下众多建议的CFG状一般仅能提高约一倍,即320,显然不够。
考虑深基础,根据粘土层下部土层决定。
若下部土层有较高的岩层,可以采用人工挖孔桩,持力层直接以下部岩层为持力层。
若下部无岩土,若有适合管桩的持力层(如砂层,中砂或粗砂均可),采用灌装,穿越粘土以下部土层为持力层。

具体办法,要明确下部土层才能确定。
支持19楼的意见。
回复
jacky-cao
2010年04月07日 21:24:11
31楼
怎么都开挖了,是不是有点晚了!
回复

相关推荐

APP内打开