福州香格里拉酒店供应及机电系统工程施工组织设计,2002
sjer007
sjer007 Lv.2
2009年04月14日 11:38:58
只看楼主

地下室及地面26层建筑组成。供应机电及安装系统工程由空调部分,包括制冷主机、控制系统、动力系统、燃油系统、楼宇自动控制;电气部分,包括高压系统、发电机等;消防部分;给排水部分,包括煤气及游泳池系统;弱电部分的组成,工作内容包括供应、安装、调试及保养。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-21 17:17 编辑 ]

4e7375bc778699367ce2.zip
2.3 MB
立即下载
免费打赏
sjer007
2009年04月14日 11:44:05
2楼
找了很多,这是我发现的最全面,最实用的一个,希望大家喜欢,呵呵
回复
cdz8965618
2009年12月12日 12:23:38
3楼
江苏省工业设备安装公司编制,谢谢分享
福州香格里拉酒店供应及机电系统工程位于福州市新权南路,属新建工程项目。
业主(建设单位):福州香格里拉酒店有限公司
工程总承包单位:与业主签订总承包福州香格里拉酒店供应及机电系统工程的承包单位
监理公司:与业主签订监理福州香格里拉酒店供应及机电系统工程的监理单位
建筑师(设计单位):Kanko Kikaku Sekkeisha和厦门中建东北设计院
结构工程师:厦门中建东北设计院
机电设备工程师:迈进机电工程顾问有限公司
估算师:务腾(香港)有限公司
福州香格里拉酒店供应及机电系统工程由地下室及地面26层建筑组成。供应机电及安装系统工程由空调部分,包括制冷主机、控制系统、动力系统、燃油系统、楼宇自动控制;电气部分,包括高压系统、发电机等;消防部分;给排水部分,包括煤气及游泳池系统;弱电部分的组成,工作内容包括供应、安装、调试及保养。
业主给定的工程总工期为总包单位进驻现场开始施工起,即2002年12月1日开工起515个公历天内完成全部机电设备安装工程,并交付使用。整个工程分为5个阶段分期交工,具体交工期要求如下:
回复