比泽尔压缩机保护模块烧了,直接短接能否使用
ycjwh68988
ycjwh68988 Lv.2
2009年04月14日 11:14:47
来自于制冷技术
只看楼主

比泽尔压缩机保护模块烧了,直接短接能否使用

比泽尔压缩机保护模块烧了,直接短接能否使用
免费打赏
ycjwh68988
2009年04月14日 11:20:01
2楼
没有保护模块会不会烧压机,
回复
dsz111112
2009年04月15日 10:25:58
3楼
保护模块是在机组出现故障是保护机组的
如果机组没故障,应急情况下是可以短路开机的
SE系列
可以保护压缩机的相位,电机温度,油温等
出现故障还需要断电复位
回复
wuxingzhe83
2009年04月15日 21:18:05
4楼
可以
那可是 很危险的
回复
lylwm
2009年04月24日 22:34:29
5楼
压机过热才会保护,不太保险。
回复
pang_hp
2009年04月28日 12:08:13
6楼
谷轮15P的机组带的超市岛柜 模块坏掉了 当时处于没有及时的解决办法 甩掉模块直接短接了 一直用着呢 不过安全系数不是很高
回复
wangyiyanjiu
2010年03月09日 15:13:21
7楼
比泽尔的活塞机还是螺杆机
回复
hanjinxue001
2010年03月09日 18:18:55
8楼
可以使用 但是使用之前 要检查压缩机的运行情况
回复
guzhoufan2
2010年03月10日 17:24:34
9楼
你想呀,SE 保护模块都烧了肯定是出了什么事了,不然不会的,而必须找到故障点然后解决,在这种情况下建议也不要短接,因为有时时候你所认为的故障点并不一定是真正的故障点,所以建议还是慎重为妙。
回复
feixh
2010年03月23日 15:32:02
10楼
比较危险
回复
liaoyunbo
2010年03月25日 00:47:23
11楼
dsafdsagrehgfds
回复

相关推荐