(1)空调冷水循环系统的水力计算一共要算几个阻力哦,是:1设备对冷水形成的阻力.2管路沿程阻力.3管路局部阻力.都怎么算哦?我只知道3怎么算,但是1,2都不会耶!(2)冷却水系统水力计算有:设备对冷却水形成的阻力,管路沿程阻力与局部阻力,冷却塔集水盘至冷却塔喷淋头高差形成的静水压力。这三个阻力又怎么算哦?

(1)空调冷水循环系统的水力计算
一共要算几个阻力哦,是:1设备对冷水形成的阻力.2管路沿程阻力.3管路局部阻力.
都怎么算哦?我只知道3怎么算,但是1,2都不会耶!
(2)冷却水系统水力计算
有:设备对冷却水形成的阻力,管路沿程阻力与局部阻力,冷却塔集水盘至冷却塔喷淋头高差形成的静水压力。
这三个阻力又怎么算哦?
免费打赏
xufeng12755
2006年07月07日 19:21:36
12楼
1、设备对冷水形成的阻力
这是设备的压降,有现成数据可查

2、管路沿程阻力
根据比摩阻和长度可得出

3、管路局部阻力
当量长度法计算出
三个加起来就是闭式系统的循环阻力了
回复
netwelkin
2006年08月04日 09:09:27
13楼
设备可以查样本得到,管路阻力大都根据最不利回路长度估算,考虑适量的余量。
回复
qweasd640129
2006年08月11日 10:19:16
14楼
我觉得里面有很多人在应付这个问题,下面我从个人的愚见来解答:闭式系统水力计算的问题,仅供参考
回复
qweasd640129
2006年08月11日 10:27:08
15楼
何为闭式系统呢?所谓闭式系统就是在一个系统中,不考虑由自然压差(大气压力)作用于循环系统的一个闭式循环
既然是一个闭式循环,那末,考虑的主力就主要来自设备于媒体之间的摩擦阻力,它包括沿程阻力何设备本身不光滑形成的阻力,以及法兰、阀门等管件的阻力,以及末端设备阻力这些局部阻力。它们的计算呢,有原意进一步探讨的朋友请私聊,本人有一系列数据供参考。
回复
45204042
2006年08月26日 21:45:01
16楼
1、自力式流量控制阀
1.1自力式控制阀工作原理
  孔板流量计——导阀——主阀原理。主阀前设置一个流量孔板,导阀感测、比较孔板前后压力差,如压力差大于设定压差,意味着流量超过设定流量,导阀控制主阀做关阀动作。如感测压差小于设定压差,则意味着流量小于设定流量,导阀控制主阀开阀动作。导阀上的设定压差可调,调大调小设定压差,可以调大调小设定流量。
  由于孔板流量计的流量压差对应关系受到前流态影响极重,如果要求流量精度达到10%,则必须阀前有10d以上的直管段,而这一点工程实际中极难保障。另外这种阀出厂后的流量可调范围很小,在保持流量精度的前提下,流量可调比不会超过2:1。
1.2自力式流量控制阀的适用性
  自力式流量控制阀在大型管网上应用可以使流量分配工作变得简单便捷。尤其多热源管网,热源切换运行时不会对用户流量产生影响。
  但对于变流量运行的管网不可采用自力式流量控制阀。在热源主动变流量的情况下,近端回路维持流量不变,而远端回路流量会严重不足。在热用户主动变流量的情况下,用户主动调小流量时,自力式流量控制阀会开大阀门,尽量维护原流量,直到全开失效为止。用户主动调大流量时,自力式流量控制阀会关小阀门,直到全闭失效为止。亦即只有自力式流量控制阀失效,用户主动的流量要求才能实现。

2、自力式压差控制阀
2.1自力式压差控制阀的应用意义
  (1)自力式压差控制阀消耗系统的富裕压头。
  (2)自力式压差控制阀起到隔绝用户间流量变化互相干扰作用。
  这两项功能有的业内人士认为散热器上的温控阀可以起作用,实际上如果让温控制阀产生这样的作用必然导致温控阀在小开度下工作,甚至于在振动工况下工作。这对温控阀是十分不利的,温控阀最初希望的作用仅限于利用自由热量,我们很多业内人士对其寄予的希望过大了。
  (3)自力式压差控制阀起到隔绝用户流量变化互相干扰作用。
回复
mgy2551
2007年08月16日 19:58:36
17楼
离心式水泵提不上水原因分析
作者:unknown阅读:643 次上传时间:2006-02-27推荐人:mengqingwei (已传论文 1 套)简介: 离心式水泵以其结构简单、使用维修方便、效率较高而成为农业上应用最广泛的一种水泵,但也因有时提不上水而令人倍感烦恼。现就提不上水这一故意障的原因加以分析。
关键字:离心式水泵 水泵转速 水泵扬程

离心式水泵以其结构简单、使用维修方便、效率较高而成为农业上应用最广泛的一种水泵,但也因有时提不上水而令人倍感烦恼。现就提不上水这一故意障的原因加以分析。

进水管和泵体内有空气
(1)有些用户在水泵启动前未灌满足够的水;有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气完全排出,致使少许空气还残留在进水管或泵体中。

(2)与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端为最高,不要完全水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了水管和水泵中的真空度,影响吸水。

(3)水泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松,造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部,影响了提水。

(4)进水管因长期潜在水下,管壁腐蚀出现孔洞,水泵工作后水面不断下降,当这些孔洞露出水面后,空气就从孔洞进入了进水管。

(5)进水管弯管处出现裂痕,进水管与水泵连接处出现微小的间隙,都有可能使空气进入进水管。

水泵转速过低
(1)人为的因素。有相当一部分用户因原配电动机损坏,就随意配上另一台电动机带动,结果造成了流量少、扬程低甚至抽不上水的后果。

(2)传动带磨损。有许多大型离水泵采用带传,因长期使用,传动带磨损而松也,出现打滑现象,从而降低了水泵的转速。

(3)安装不当。两带轮中心距太小或两轴不太平行,传动带紧边安装到上面,致使包角太小,两带轮直径计算差错以及联轴传动的水泵两轴偏心距较大等,均会造成水泵转速的变化。

(4)水泵本身的机械故障。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲,造成叶轮多移,直接与泵体摩擦,或轴承损坏,都有可能降低水泵的转速。

(5)动力机维修不录。电动机因绕组烧毁,而失磁,维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变,或维修中故障未彻底排除因素也会使水泵转速改变。

吸程太大
有些水源较深,有些水源的外围地势较平坦处,而忽略了水泵的容许吸程,因而产生了吸水少或根本吸不上水的结果。要知道水泵吸水口处能建立的真空度是有限度的,绝对真空时的吸程约为10米水柱高,而水泵不可能建立绝对的真空。而且真空度过大,易使泵内的水气化,对水泵工作不利。所以各离心泵都有其最大容许吸程,一般在3~8.5米之间,安装水泵时切不可只图方便简单。

水流的进出水管中的阻力损失过大
有些用户经过测量,虽然蓄水池或水塔到水源水面的垂直距离还略小于水泵扬程,但还是提水量小或提不上水。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。一般情况下90度弯管比120度弯管阻力大,每一90度弯管扬程损失约0.5~1米,每20米管道的阻力可使扬程损失约1米。此外,有部分用户还随意水泵进、出管的管径,这些对扬程也有一定的影响。

其他因素的影响
(1)底阀打不开。通常是由于水泵搁置时间太长,底阀垫圈被粘死,无垫圈的底阀可能会锈死。

(2)底阀滤器网被堵塞;或底阀潜在水中污泥层中造成滤网堵塞。

(3)叶轮磨损严重。叶轮叶片经长期使用而磨损,影响了水泵性能。

(4)闸阀或止回阀有故障或堵塞会造成流量减小甚至抽不上水。

(5)出吕管道的汇漏也会影响提水量。
回复
qiuqiu.163
2008年06月19日 00:11:45
18楼
请问5楼,管路的沿程阻力是制冷站内的阻力还是一直到房间空调末端最不利环路的阻力呢?