42楼
"panda- 发表于 2009-4-12 20:53
住宅设计规范上有说的,在下认为,柜机可以不加漏电保护开关,挂机可以加起"------
说反了。应是:挂机可以不加漏电保护开关,柜机可以加起。----可能是笔误!
回复
43楼
我们这边柜机要加,挂壁空调不要求
回复
44楼
我一般是柜机加漏电,壁挂式不加漏电!
回复
45楼
空调好象不要 漏电保护器的吧 我一直没画:lol
回复
46楼
柜机要加漏电保护开关;
挂机的室外部分如果可以被人接触(如:放在室外地面上),也有危险,也要加。
回复
47楼
TT制壁挂机也要加的
回复
48楼
楼上说的是对的。壁挂式及天花机空调不用漏电保护,但落地的柜机要设漏电保护(因其插座安装在低位)。
回复
49楼
一般来说 空调一P够了 但是我们现在做的内总箱应该说是2P 我们现在把零排分割开来了
比如箱子里面 我可以把照明跟空调为一个回路 插座 卫生间 厨房零外一路
回复
50楼
我想问个问题:如果天花机回路漏电,不加漏电的话,故障电压岂不是会沿PE线到处乱窜(因整个系统的PE线都是连通的),那不是很危险?
回复
51楼
壁挂式可以不加,柜式要加。或者直接在配电柜装一路总的不知可否通过
回复