空调回路断路器应不应该加漏电保护器
liuxingyu198411
2009年04月12日 19:49:44
来自于断路器
只看楼主

空调回路断路器应不应该加漏电保护器

空调回路断路器应不应该加漏电保护器
免费打赏
zcc200503
2009年04月24日 22:11:57
42楼
"panda- 发表于 2009-4-12 20:53
住宅设计规范上有说的,在下认为,柜机可以不加漏电保护开关,挂机可以加起"------
说反了。应是:挂机可以不加漏电保护开关,柜机可以加起。----可能是笔误!
回复
tzchendong
2009年04月25日 20:55:48
43楼
我们这边柜机要加,挂壁空调不要求
回复
yly05
2009年04月26日 01:14:07
44楼
我一般是柜机加漏电,壁挂式不加漏电!
回复
wangbl1
2009年04月29日 14:34:30
45楼
空调好象不要 漏电保护器的吧 我一直没画:lol
回复
fuzzy0925
2009年05月02日 17:44:15
46楼
柜机要加漏电保护开关;
挂机的室外部分如果可以被人接触(如:放在室外地面上),也有危险,也要加。
回复
sayakagirl
2009年05月03日 00:40:58
47楼
TT制壁挂机也要加的
回复
zhuqing0803
2010年09月08日 21:04:35
48楼
楼上说的是对的。壁挂式及天花机空调不用漏电保护,但落地的柜机要设漏电保护(因其插座安装在低位)。
回复
guyin5655581
2010年09月08日 23:07:27
49楼
一般来说 空调一P够了 但是我们现在做的内总箱应该说是2P 我们现在把零排分割开来了
比如箱子里面 我可以把照明跟空调为一个回路 插座 卫生间 厨房零外一路
回复
ccccyq
2010年09月09日 13:44:58
50楼

我想问个问题:如果天花机回路漏电,不加漏电的话,故障电压岂不是会沿PE线到处乱窜(因整个系统的PE线都是连通的),那不是很危险?
回复
condec
2010年09月09日 14:03:28
51楼
壁挂式可以不加,柜式要加。或者直接在配电柜装一路总的不知可否通过
回复

相关推荐

APP内打开