32楼
规范上空调回路可以不加漏保,但也有争议。本人个人建义加上,安全比什么都重要,用2P带漏电保护微断
2楼说的是2P说是2P带漏电保护微断;
D是指脱扣曲线是D型,其实家用的话C型脱扣曲线也可以
回复
33楼
插座回路一般都要加RCD,是因为插座取电方便,容易被不懂安全知识的人乱用。
如果空调不是从插座取电,比如直接从断路器上取电,若普通断路器能满足接地故障保护要求,不用RCD也是可以的。
回复
34楼
加或者不加,要从他的作用来考虑,漏电保护主要是考虑对人的直接接触触电进行保护,所以柜机要加装漏电,因为一般柜机的插座安装高度和普通插座一样是0.3m,挂机一般是2.0m以上,一般不会被人接触,所以不需要加装漏电保护
回复
35楼
为了安全起见还是安上比较好。
回复
36楼
严重同意9楼的
看你怎么装咯,
我认为一般在人正常情况下触及不到插座的情况下,
可以不装漏电保护,例如天花机就没有必要~!
但是柜机的插座装300高的话,建议还是要装漏电保护~!
回复
37楼
加RCD主要是因为有插座。插座是决定因素,空调不是。
大家不要把重点搞混了。
[
本帖最后由 iamcmh 于 2009-4-22 22:16 编辑 ]
回复
38楼
我是一般挂机不加,柜机加!安装高度不一样,安全角度考虑
回复
39楼
同意20楼的意见,规范明确的说空调插座不加漏电
回复
40楼
受益匪浅 感谢 感谢
回复
41楼
:lol :lol :lol :time: :time: :time: :time: :lol
回复