2楼
原则上要加,也有用2P/D型开关的情况
回复
3楼
2P/D型 怎么了 请细讲
回复
4楼
规范上空调回路可以不加漏保,但也有争议。本人个人建义加上,安全比什么都重要,用2P带漏电保护微断
2楼说的是2P说是2P带漏电保护微断;
D是指脱扣曲线是D型,其实家用的话C型脱扣曲线也可以
回复
5楼
住宅设计规范上有说的,在下认为,柜机可以不加漏电保护开关,挂机可以加起.
回复
6楼
感谢 感谢 多谢指教
回复
7楼
感谢 感谢 多谢指教
回复
8楼
漏电都要接零线,用1P+N经济点吧
回复
9楼
看你怎么装咯,
我认为一般在人正常情况下触及不到插座的情况下,
可以不装漏电保护,例如天花机就没有必要~!
但是柜机的插座装300高的话,建议还是要装漏电保护~!
回复
10楼
楼上说的是对的。壁挂式及天花机空调不用漏电保护,但落地的柜机要设漏电保护(因其插座安装在低位)。
回复
11楼
中华人民共和国国家标准GB 13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行
4 .5必须安装剩余电流保护装置的设备和场所
4. 5. 1末端保护
a)属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具
b)生产用的电气设备;
c)施工工地的电气机械设备;
d)安装在户外的电气装置;
e)临时用电的电气设备;
f)机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座
回路;
g)游泳池、喷水池、浴池的电气设备2,;
h)安装在水中的供电线路和设备;
i)医院中可能直接接触人体的电气医用设备3,;
i)其他需要安装剩余电流保护装置的场所。
4. 5. 2线路保护
低压配电线路根据具体情况采用二级或三级保护时,在总电源端、分支线首端或线路末端(农村集
中安装电能表箱、农业生产设备的电源配电箱)安装剩余电流保护装置。
[
本帖最后由 amoi_n5 于 2009-4-13 14:09 编辑 ]
回复