关于消防控制室设置问题讨论
xqhwm
xqhwm Lv.3
2005年04月28日 16:10:08
来自于防雷减灾
只看楼主

本人在设计中遇见一个问题,多处查资料也无从得解,忘各位大虾解疑! 1,GBJ16-87(2001年版)《建筑设计防火规范》第10.3.3条:独立设置的消防控制室……设置直通室外的安全出口。 2,GB50045-95(2001年版)《高层民用建筑设计防火规范》第4.1.4条:消防控制室……并应设置直通室外的安全出口。 但是各位请看: JGT/T16-1992《民用建筑电气设计规范》第24.10.3条:1)消防控制室应设置在建筑物首层,距通往室外出入口不应大于20m。

本人在设计中遇见一个问题,多处查资料也无从得解,忘各位大虾解疑!
1,GBJ16-87(2001年版)《建筑设计防火规范》第10.3.3条:独立设置的消防控制室……设置直通室外的安全出口。
2,GB50045-95(2001年版)《高层民用建筑设计防火规范》第4.1.4条:消防控制室……并应设置直通室外的安全出口。
但是各位请看:
JGT/T16-1992《民用建筑电气设计规范》第24.10.3条:1)消防控制室应设置在建筑物首层,距通往室外出入口不应大于20m。
居然采用应与不应两个词!!!!!!!
是误导还是什么,不得而知!
如此问题如何反应!!!
李兴龙机电科技
2005年04月28日 16:13:33
2楼
看不出什么问题
回复
xqhwm
2005年04月28日 16:25:37
3楼
不会吧老大,出入口都有20m的差距还看不出来!
回复
laodao007
2005年04月28日 16:48:31
4楼
是啊!俺也发现了这个问题.规范是有矛盾的.
回复
李兴龙机电科技
2005年04月28日 16:51:42
5楼
不要理睬民规。
回复
kkllfgl
2005年04月28日 18:19:13
6楼
民规是92年制定的,属行业标准,
应该以01年国家标准为设计依据。
回复
wl993
2005年04月29日 10:34:03
7楼
应按《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》执行。而且民规也没说不设直通室外的出口。
回复
51949736
2005年04月29日 16:29:54
8楼
必须有直通室外的出口,否则消防验收就等消防队的大爷们拍你肩膀笑着找你茬吧~^_^
回复
matthue
2005年05月05日 12:49:01
9楼
民规是推荐规范,说穿了就是本规范汇编,不用理它!那本技术措施也是汇编,也有不少古怪要求。
回复
szhjf
2005年05月18日 13:58:09
10楼
呵呵...提醒了俺!我还没有留意到民规里面居然还有这么一点呢!看来得小心啊!