接105W的节能灯用0.75平方的国标线够么?
lewisk
lewisk Lv.3
2009年04月10日 13:25:12
只看楼主

距离大概50M,请问用0.75平方的国标线够么?谢谢!

距离大概50M,请问用0.75平方的国标线够么?谢谢!
免费打赏
混在电气
2009年04月10日 14:17:10
2楼
《建筑照明设计标准》GB50034-2004的7.31照明配电干线和分支线,应采用铜芯绝缘电线或电缆,分支线截面不应小于1.5mm2。
如果是单纯计算电流你,你一个灯用0.75的线应该是够的,但规范不允许。
回复
lewisk
2009年04月10日 14:18:52
3楼
要是那样的话几十盏灯的线要大把银子啊!
回复
xuxianjie
2009年04月10日 15:16:01
4楼
一切以规范为主