有个工程实例想请教各位,望指点迷津为谢!我们这个项目有8台电梯最近在调试、试运行,每当电梯调试时,就经常会出现总配电箱内漏电保护器跳闸,引起整个工地都停电。电梯是逐台试运行的,功率不大。取用电是接自工地的施工临时用电箱内(总箱下二级配电箱内),总箱空开300A,漏电保护器额定动作电流100mA,(二级配电箱内空开没有漏电保护器)。电梯试运行,就会出现总箱内300A空开跳闸。请问这是什么原因引起的?
有个工程实例想请教各位,望指点迷津为谢!
我们这个项目有8台电梯最近在调试、试运行,每当电梯调试时,就经常会出现总配电箱内漏电保护器跳闸,引起整个工地都停电。
电梯是逐台试运行的,功率不大。取用电是接自工地的施工临时用电箱内(总箱下二级配电箱内),总箱空开300A,漏电保护器额定动作电流100mA,(二级配电箱内空开没有漏电保护器)。电梯试运行,就会出现总箱内300A空开跳闸。请问这是什么原因引起的?
会不会是由于变频器工作时引起的?(电梯调速是由变频变压实现的)
12楼
是不是过负荷跳闸,漏电电流不合适引起。
回复
13楼
请教各位高手师傅:有一问题请教、刚装修一商场、三层、每层900平方米,各楼层分箱是160A空开,商场配电柜是400A漏电保护器,总配电室是600A漏电保护器,总配电室到商场配电柜十五米,也不是天天跳闸,隔三差五总是要跳闸,开空调和照明满负荷100-120安,请教高工指教。谢谢
回复
14楼
同样当总进线柜为3P普通断路器时,因为人们习惯性将PEN线简称为“零线”,所以很多人还是习惯性将进来的PEN线先接入N排,再从N排做个一根连接线(通常与PEN线未必等截面)到已接地的PE排(即PE排与接地极
回复
15楼
防火灾的 300mA,最好用个 泄露电流表,看下本底是多少啊,本底+300mA的整定
回复
16楼
本帖最后由 laohuang168 于 2014-3-4 11:22 编辑
以上事实再一次证明了总开关不宜采用漏电保护,漏电保护应当设置在最末端的负荷开关上。所有的设施设备都存在一定的泄漏电流,一个设备、一段线路的泄漏电流不大,一般不能使带漏电保护的负荷开关动作,但十个呢?二十个呢?几十料上百米的线缆呢?叠加到总开关上就会令其保护启动。同时,总开关跳闸,会让非漏电的回路、设备同时失电,有可能造成不必要的损失,还会给判断是哪一回路、哪一设备存在漏电故障造成不必要的困惑,延误恢复供电时间。