请教一下,一台20kw制冷量的机房专用空调,低压报警,经查压缩机启动时低压4.2bar,高压为17.5bar,系统运行不到一分钟低压逐渐下降到最后吸气压力为零,膨胀阀结冰,用热毛巾敷开,在启动机组故障依旧,我在现场调节膨胀阀开启度,怎末也不能正常运转,也就是说吸气压力为零。请问必须更换膨胀阀吗?
请教一下,一台20kw制冷量的机房专用空调,低压报警,经查压缩机启动时低压4.2bar,高压为17.5bar,系统运行不到一分钟低压逐渐下降到最后吸气压力为零,膨胀阀结冰,用热毛巾敷开,在启动机组故障依旧,我在现场调节膨胀阀开启度,怎末也不能正常运转,也就是说吸气压力为零。请问必须更换膨胀阀吗?
12楼
很简单,你这是冰堵,也就是你的管路内部含有少量的水,当经过膨胀阀节流时,制冷剂内部的水分马上凝固,并逐渐堵塞膨胀阀,阀堵塞或部分堵塞后,蒸发器压力下降,甚至低压保护。使用热毛巾外敷会暂时解决问题,但是治标不治本,再次开机肯定还会出现这样的问题的。
解决的办法:更换系统的干燥过滤器。
回复
13楼
这个真的未必是冰堵,因为不会一分钟这么短时间出现问题,一般会运行一段时间才会出现。
1.有可能就是感温包损坏,阀门始终处于常闭状态,才会开机就会出现低压保护的。
2.阀门处完全脏堵,那不是一般的厉害,是相当的厉害,呵呵!
3.电磁阀打不开或许有可能,如果那样换吧!
回复
14楼
我也同意是冰堵,因为只有冰堵才是这样的.如果膨胀阀有问题刚开始为啥正常呀.
回复
15楼
应该是冰堵,不过你要是不想放氟重新抽真空的话,可以先加点氟利昂试试,因为低压一高,蒸发温度高于0度,兴许就不会堵了。不过水分,对压缩机不好。
回复
16楼
谢谢高手的支持和帮助
回复
17楼
因为系统刚启动时管道里存在的是液态水,这并不会堵塞膨胀阀或单向阀,
刚开始各压力会正常的,随着管道温度降低,液态水就会冻结在低压管路的某个节流处,这就没有回路,低压会变成负压的,
首先拆开低压管路,用压缩空气吹干燥整个管路,再更换高压过滤器,最重要的是排查低压漏点,不让它会让你很麻烦的,杜绝漏点,
如果膨胀阀有问题就跟换阀芯就行了
回复
18楼
也有可能膨胀阀调节不灵,有这情况的噢,刚开始就好,随着温度及压力的变化就调节不良了,这就要换膨胀阀了
回复
19楼
此种情况,肯定是从冷凝器出液口到膨胀阀之间有堵的地方,干燥过滤器和膨胀阀最有可能,这么大功率的设备上用的膨胀阀很有可能是上部感温包无压力顶开阀芯,还有就是冰堵了,
回复
20楼
试镜有没有气泡?有气泡的话摸一下干燥过滤器的两端有没有温差,有温差的话先换干燥过滤器,而后再将膨胀阀清理一下,你这种情况应该是冰毒,建议换干燥过滤器的同时清理膨胀阀。最好的方法是将氟放掉用氮气吹干净管路再抽空加氟
回复
21楼
系统存在冰堵,或膨胀阀的进液滤网存在堵塞现象。赞同
回复