请教一下,一台20kw制冷量的机房专用空调,低压报警,经查压缩机启动时低压4.2bar,高压为17.5bar,系统运行不到一分钟低压逐渐下降到最后吸气压力为零,膨胀阀结冰,用热毛巾敷开,在启动机组故障依旧,我在现场调节膨胀阀开启度,怎末也不能正常运转,也就是说吸气压力为零。请问必须更换膨胀阀吗?
请教一下,一台20kw制冷量的机房专用空调,低压报警,经查压缩机启动时低压4.2bar,高压为17.5bar,系统运行不到一分钟低压逐渐下降到最后吸气压力为零,膨胀阀结冰,用热毛巾敷开,在启动机组故障依旧,我在现场调节膨胀阀开启度,怎末也不能正常运转,也就是说吸气压力为零。请问必须更换膨胀阀吗?
2楼
先座个沙发!希望高手不跟换膨胀阀前提下解决问题!!!
回复
3楼
一看此毛病还不少 ,我也遇到此现象,期待老师们指点。
回复
4楼
系统存在冰堵,或膨胀阀的进液滤网存在堵塞现象。
回复
5楼
把膨胀阀调到最大试试 如果有效再慢慢调回,要是没用的话必须换了
回复
6楼
供液管路有堵,请查明堵在什么地方或什么原因引起的!
回复
7楼
检查膨胀阀干温包是否破裂。毛细管是否磨破。
如损坏可以在不更换阀的情况下修复。
回复
8楼
可能是漏制冷剂啦。加些制冷剂试试
回复
9楼
加一句
如果你的设备以前是正常的突然出现问题
那有可能是膨胀阀有问题了
看一下感温包怎么样
建意换掉
回复
10楼
:loveliness: 以本人经验:管路堵的可能性很大,如果是冰堵可以将管路除一下水分,具体做法是:将管路内原有制冷剂收到钢瓶内一部分,然后在管路高侧〔膨胀阀处就可以〕接入一个装有三——五公斤的无水氯化钙(视需要而定)的干燥过滤器,然后让设备在缺少制冷剂状态下(以无负压为准)工作一段时间。即可排除该故障现象。
[
本帖最后由 zhixvxzl2009 于 2009-4-19 11:54 编辑 ]
回复
11楼
开机一分钟,,,发果没有电磁阀,,,,膨胀阀出问题的可能性最大,,,,,,,,
回复