请教一下,一台20kw制冷量的机房专用空调,低压报警,经查压缩机启动时低压4.2bar,高压为17.5bar,系统运行不到一分钟低压逐渐下降到最后吸气压力为零,膨胀阀结冰,用热毛巾敷开,在启动机组故障依旧,我在现场调节膨胀阀开启度,怎末也不能正常运转,也就是说吸气压力为零。请问必须更换膨胀阀吗?

请教一下,一台20kw制冷量的机房专用空调,低压报警,经查压缩机启动时低压4.2bar,高压为17.5bar,系统运行不到一分钟低压逐渐下降到最后吸气压力为零,膨胀阀结冰,用热毛巾敷开,在启动机组故障依旧,我在现场调节膨胀阀开启度,怎末也不能正常运转,也就是说吸气压力为零。请问必须更换膨胀阀吗?
免费打赏
am9295
2009年06月16日 21:09:35
22楼
以本人经验:管路堵的可能性很大,如果是冰堵可以将管路除一下水分,具体做法是:将管路内原有制冷剂收到钢瓶内一部分,然后在管路高侧〔膨胀阀处就可以〕接入一个装有三——五公斤的无水氯化钙(视需要而定)的干燥过滤器,然后让设备在缺少制冷剂状态下(以无负压为准)工作一段时间。非常赞同小心进入系统
回复
ceciliapolly
2009年06月17日 21:06:29
23楼
可以肯定的是膨胀阀及其以前存在堵死的问题
回复
yang6604
2009年06月19日 16:50:29
24楼
开机不到1分钟就报警,停机后高低压平衡的情况怎样?
膨胀阀结冰,是阀出口还是整个阀体?回气管、储液器有没结霜?
你的情况可能是阀没打开
回复
yzhchlan
2009年06月22日 11:04:01
25楼
完全同意求真务实的判断。
冰堵不会来得这么快,就算是冰堵,将冰化开以后应该能正常开机。
如果是脏堵,而且应该堵得比较厉害,那么过滤器两端应该存在很明显的温差。
回复
weidetiantang
2009年06月23日 14:19:18
26楼
就是冰堵 楼上真墨迹 换膨胀阀 和干燥过滤器
回复
dongchunka
2011年07月20日 11:14:47
27楼
应该是冰堵了……
回复