请教一下:我在维修中遇到的情况. 更换日立压缩机之后,工作不到半年时间,冷煤都正常,高低压也正常.就是电流很高.经常电流保护.不能够工作.放出来的冷冻油很黑. 我昨天用氮气冲了,安装了一个过滤器,还是不行? 最后请教老师傅,然后在回气管上安装了一个过滤器,把压缩机全部拆掉,油倒掉,重新加油.加油的方法的从低压直接到进去了!5P的机器加了1.3升冷冻油,还是不行. 请教一下各老师,能够帮小弟指点一下,谢谢!
请教一下:
我在维修中遇到的情况.
更换日立压缩机之后,工作不到半年时间,冷煤都正常,高低压也正常.就是电流很高.经常电流保护.不能够工作.放出来的冷冻油很黑.
我昨天用氮气冲了,安装了一个过滤器,还是不行?
最后请教老师傅,然后在回气管上安装了一个过滤器,把压缩机全部拆掉,油倒掉,重新加油.加油的方法的从低压直接到进去了!5P的机器加了1.3升冷冻油,还是不行.
请教一下各老师,能够帮小弟指点一下,谢谢!
15888293108
22楼
检查电源,看系统冷冻油脏不脏,冷凝器负荷过大,压缩机零件磨损。
回复
23楼
电压低了,相同的输出功率,电流肯定要大。
一般应以三角形接法为老,节约资源。
回复
24楼
高低压正常,而电流偏大,应是压机轴承润滑不良所致,需更换润滑油,如还不行,估计压机用不长了。
回复
25楼
都说到头了,原因肯定也解决了,真是兴师动众,这网站的力量就是好,1楼兄弟你要积极参考啊:lol
回复
26楼
有哪位高人能否指点一下超低温制冷的原理?以及具体的系统结构?不胜感激!QQ :772745610
回复
27楼
我讲的那个星型接法情况是这样的:之前他冷库是谷轮LA60-0500,现此型号停产,为2SCW-0550替代,因客户感觉制冷量不够,后直接换2SKW-0750装上(因温度在-20°,考虑风冷冷凝器面积合适)。谷轮2S机器虽然替代L系列,但在电机侧多出一个低压接口(低压接在此处走的温度相对较低)。安装师傅在现场用2SKW-0750直接在原系统上替换LA60-0500,且低压端接在电机侧。在调试时采用三角接法,电流非常大;换为星型接法后就一切正常,至今也未出现用电特别多等情况。实例仅供参考!
回复
28楼
1.更换压缩机时最好采用同种型号的压缩机,如代用应弄清新压缩机的电压与接法说明,否则有可能损坏压缩机。
2.正常市电三相交流电380V\220VY形与三角形接法关系电流或电压相差1.73倍,如果是三相380VY形接法的电机,接成三角形接法只能接入220V的电路中,而一般情况下市电只有三相380V。如接入380V的电路中电流要增大1.73倍,电机因超电压、超电流运转将很快烧毁。要是三相380V三角形形接法的电机,接成Y形接法接入380V的电路中,假如是小型电机小负荷尚可运行一段时间,一般情况下电机因欠电压运行力矩不足超电流运转将很快烧毁。
3.上文中说用Y接法压缩机已正常使用好长时间了没有问题,说明了此种接法是正确的可以允许长期运行,按照额定的电压工作运行是不存在多耗电能的问题。
[
本帖最后由 hgf54521 于 2009-5-18 23:14 编辑 ]
回复
30楼
楼主的机器好了吗?怎么回事?
回复
31楼
怀疑是 系统缺陷,导致回油不畅,压缩机润滑不好,导致绕组 有损坏,
1、电压一直偏低,恐怕很容易发现
2、系统脏堵,更换几次过滤器后,应该可以解决
3、4 可能是系统缺陷,导致回油不好,压缩机润滑/冷却不好。
回复