请教一下:我在维修中遇到的情况. 更换日立压缩机之后,工作不到半年时间,冷煤都正常,高低压也正常.就是电流很高.经常电流保护.不能够工作.放出来的冷冻油很黑. 我昨天用氮气冲了,安装了一个过滤器,还是不行? 最后请教老师傅,然后在回气管上安装了一个过滤器,把压缩机全部拆掉,油倒掉,重新加油.加油的方法的从低压直接到进去了!5P的机器加了1.3升冷冻油,还是不行. 请教一下各老师,能够帮小弟指点一下,谢谢!
请教一下:
我在维修中遇到的情况.
更换日立压缩机之后,工作不到半年时间,冷煤都正常,高低压也正常.就是电流很高.经常电流保护.不能够工作.放出来的冷冻油很黑.
我昨天用氮气冲了,安装了一个过滤器,还是不行?
最后请教老师傅,然后在回气管上安装了一个过滤器,把压缩机全部拆掉,油倒掉,重新加油.加油的方法的从低压直接到进去了!5P的机器加了1.3升冷冻油,还是不行.
请教一下各老师,能够帮小弟指点一下,谢谢!
15888293108
12楼
从新用氮气充系统更换压机,冷冻油,抽空充氟;让压机连续工作24小时后,将油放出看颜色,如果还黑继续加新油加氟,运行24小时,直到放出的油色正常后加油充氟完工!!3个月后检查油色换新油!!完成!!
回复
13楼
第一、电源是否够。如果电压偏低,电流同样回过高。
第二、系统脏堵。直接会导致压缩烧毁。
第三、蒸发器回油问题。回油不行则会使压缩机缺油烧毁。
第四、系统不匹配。特别对于常年制冷的系统,控制系统如果不能弥补系统设计缺陷,往往回烧毁压缩机。
你自己分析分析吧,看那种与你的情况相似。
回复
14楼
:victory: :victory:
关于压缩机超电流问题我想还是压缩机机械发生故障。对压缩机要进行检修。
回复
15楼
同意十三楼的看法,你在看哈冷凝系统是否正常,冷媒过多等等
回复
16楼
回油不好,导致压缩机磨损严重,冷冻油变黑,系统运行压力增大,压缩机负荷增加,电流过载.
另外换压缩机后,系统清洗有点麻烦,建议多换一次过滤器.
回复
17楼
回油不好,导致压缩机磨损严重,冷冻油变黑,系统运行压力增大,压缩机负荷增加,电流过载.
另外换压缩机后,系统清洗有点麻烦,建议多换一次过滤器.
回复
18楼
三角接法时 供电电压应该是220v,3相
星形接法时 供电电压应该是380v,3相。
回复
19楼
回油不好,导致压缩机磨损严重,冷冻油变黑,系统运行压力增大,压缩机负荷增加,电流过载.
另外换压缩机后,系统清洗有点麻烦,建议多换一次过滤器.
回复
20楼
这种故障常见.经常高低压室密封性不良造成压缩力问题.更挽机头.(你可开机测试下.抽真空法.如果此机不能抽到负压.或者抽得很慢.那就断定压缩机不行了)
回复
21楼
冷冻油型号不一样,冷冻油也会变黑,如是脂类加了其它普通的油就不行。
回复