压缩机的电流很高有哪几种原因?
wj16688
wj16688 Lv.2
2009年04月08日 10:30:26
来自于制冷技术
只看楼主

请教一下:我在维修中遇到的情况. 更换日立压缩机之后,工作不到半年时间,冷煤都正常,高低压也正常.就是电流很高.经常电流保护.不能够工作.放出来的冷冻油很黑. 我昨天用氮气冲了,安装了一个过滤器,还是不行? 最后请教老师傅,然后在回气管上安装了一个过滤器,把压缩机全部拆掉,油倒掉,重新加油.加油的方法的从低压直接到进去了!5P的机器加了1.3升冷冻油,还是不行. 请教一下各老师,能够帮小弟指点一下,谢谢!

请教一下:
我在维修中遇到的情况.
更换日立压缩机之后,工作不到半年时间,冷煤都正常,高低压也正常.就是电流很高.经常电流保护.不能够工作.放出来的冷冻油很黑.
我昨天用氮气冲了,安装了一个过滤器,还是不行?
最后请教老师傅,然后在回气管上安装了一个过滤器,把压缩机全部拆掉,油倒掉,重新加油.加油的方法的从低压直接到进去了!5P的机器加了1.3升冷冻油,还是不行.
请教一下各老师,能够帮小弟指点一下,谢谢!
15888293108
免费打赏
荣昌制冷
2009年04月08日 11:14:35
2楼
负荷重、冷凝压力高、压缩机出口处段的管路存在堵塞、压缩机的转动间隙(轴承)过紧、全封闭式压缩机的绕组存在匝间短路等都会引起电流过高。
润滑油变黑是系统过脏,或压缩机的磨损严重。
回复
liyi842003
2009年04月08日 16:16:59
3楼
原因荣昌老师已经说清楚了,差不多就是冷凝器堵,蒸发器提前化霜,压缩机缺油等。我之前有接触谷轮2S系列压缩机电流过大还有一个很有意思的原因, 新压缩机接入旧系统中,接线方式为三角接法的时候电流很大,当换成星形接法的时候一切正常。不知道这是否能有帮助。
回复
wj16688
2009年04月09日 11:05:02
4楼
谢谢各老师的意见和帮助
回复
wuxingzhe83
2009年04月09日 20:15:21
5楼
加两句
如果半年前是正常的
那现在你的压机应该是快不行了
检查一下你的截流装置吧
回复
tb1988
2009年04月10日 19:07:14
6楼
挺严重阿,都导致油脂变黑啦.冷凝器压力过高和接流系统不好的面大
回复
dreamsmile
2009年04月16日 23:13:05
7楼
更换毛细管吧...
回复
yuliangyaoxiaobo
2009年04月17日 18:39:51
8楼
可能是机器内部零件磨损。
回复
zjgect
2009年04月19日 13:16:42
9楼
不用说,这肯定是回油不正常造成的。导致磨损压重。
回复
co_2318
2009年04月20日 20:09:41
10楼
我也遇到了同样的问题,压缩机刚装上的时候一切运行正常,过了两个月后由于运行电流过大,老是跳电流保护,而且压缩机运行15分钟左右非常的烫手,继而不能正常工作,清洗冷疑器,更换电子膨胀阀,抽真空后在加冷煤,结果还是一样因运行电流过大而不能正常工作.

[ 本帖最后由 co_2318 于 2009-4-20 20:10 编辑 ]
回复
yinhaijiao83
2009年04月20日 21:08:17
11楼
电流大还应该有其他方面的原因,蒸发器负荷过大时(如蒸发温度较高且制冷剂流量较大)。另外,制冷剂充的过多也有可能造成电流偏大。
回复