电焊机漏电保护的相关问题
engadine
engadine Lv.2
2009年04月08日 08:21:47
只看楼主

设计一台电焊机漏电保护装置。负载三相电焊机额定电流40A。现选用BPC463/030的RCD(63A/30mA 漏地),GMC-18的接触器,不知是否可行?我认为接触器应选择AC3〉63A的,但是GMC-18只有AC3=18A,是不是太小了?对于RCD的选择应该是正确的,不知道是否正确。没搞过设计,还请前辈们指教。

2009年04月08日 08:51:11
2楼
RCD是漏电保护开关的字母表示吗?还是表示其他的意思?
回复
engadine
2009年04月08日 20:47:06
3楼
楼上的,是。

有谁帮个忙好吗?谢了。
回复
xuxianjie
2009年04月08日 22:30:46
4楼
1 接触器选小了
2 漏电30MA,保护人身安全,没有问题
回复
engadine
2009年04月09日 09:35:46
5楼
请问版主,接触器选多大合适?有什么依据吗?
回复
xuxianjie
2009年04月09日 11:07:26
6楼
电焊机点动 冲击比较大 属于AC4负载
选用至少比额定电流(AC3)值大一级的产品,若有条件可以选用大二级的
若额定电流(AC3)值是40A,最小也要选50A,建议选用63A的
回复