总功率50KW的照明电路应该选多大的3相电缆???
langjitianya0
2009年04月06日 13:04:51
只看楼主

求助!总功率50KW的照明电路应该选多大的3相电缆???

求助!总功率50KW的照明电路应该选多大的3相电缆???
lzc-nmh
2009年04月06日 13:39:05
2楼
你说的总功率是指三相的,还是单相的??
回复
song237358304
2009年04月09日 00:55:17
3楼
个单相负荷拉平衡点 就可以按三相来算。算得电流是75A多点,选25mm2的线够了。
回复
zhouhui1122
2009年04月09日 14:34:31
4楼
VV22-4*35的电缆保险点
回复
lnhldlwj
2009年04月28日 15:31:45
5楼
选择25平方电缆足够了,如果不差钱,也可以选择35平方的。
回复
xiaoganzuoyi
2009年04月28日 17:15:30
6楼
上传是奉献,大家要尊重这种奉献精神!
下载是自由,大家要珍惜这种自由方式!
回帖是义务,大家要履行这种义务!
灌水是破坏,大家要杜绝恶意灌水!
回复
梦就在
2014年04月30日 10:38:33
7楼
选择25平方电缆足够了,如果不差钱,也可以选择35平方的。