求助!总功率50KW的照明电路应该选多大的3相电缆???
求助!总功率50KW的照明电路应该选多大的3相电缆???
2楼
你说的总功率是指三相的,还是单相的??
回复
3楼
个单相负荷拉平衡点 就可以按三相来算。算得电流是75A多点,选25mm2的线够了。
回复
4楼
VV22-4*35的电缆保险点
回复
5楼
选择25平方电缆足够了,如果不差钱,也可以选择35平方的。