请问为什么直供的热网运行方式使锅炉不能实现设计参数运行,影响锅炉效率?请从多方面进行阐述,越细越好!!!
请问为什么直供的热网运行方式使锅炉不能实现设计参数运行,影响锅炉效率?请从多方面进行阐述,越细越好!!!
2楼
我也在搜集这方面的资料 哪位高人知道
回复
3楼
首先,锅炉设计参数仅为设计参数点运行,对供热系统而言热负荷应随时在改变。因此,以尽量维持锅炉在高效率区运行即可。
影响锅炉运行效率可为:
(1)供水温度
(2)回水温度
(3)循环流量
(4)燃料
(5)配风
(6)系统补水
(7)尾气温度
(8)运行方式
(9)控制方式
(10)系统设定
(11)炉体保温
(12)管理
(13)能量综合利用
(14)水质
(15)腐蚀
(16)锅炉受热面清洁
(17)系统优化
(18)锅炉维护状况
想了这些,够你用的吧,
回复
4楼
平衡搞不好,供热就搞不好,平衡是供热的基本前提,基本前提你那里搞好了吗?我做过的平衡方案,实施之后基本能达到锅炉涉及运行参数,尤其是一次网间供系统。我的网址gngre114.w333.west263.cn
回复
5楼
hvac9999:victory: :victory: :victory:
回复
6楼
直供的不足不仅仅在于锅炉效率的不稳定,还有很多原因,现在都不提倡用直供了!
回复
7楼
luzheng302630
thanks
回复
8楼
从热力公司考虑 不直供 换热形式的一 二网系统
1.可以减少补水量
2.提高系统可靠性 如果都是直供的 任意一点严重漏水都可能导致一个大型的热网瘫痪
3.一网温度压力较恒定 锅炉效率 安全有保证
4.一 二网系统便于运行管理 水力失调可控
.................
回复
9楼
供热系统补水基本上与系统组成无关
如果系统不是很大(<60W),现场条件较好,做直供更有力。否则,间接供热。
一次网温度压力是否恒定,那得看系统的调控方式
间接供热增加了换热站的运行管理和一次网的调控难度,降低了二次网的调控难度
直接供热一次投资小,间接供热一次投资大。
回复
10楼
直供的系统,二次网等很少有能实现设计参数运行的
原因有很多
一.是大家设计时
散热器等末端散热设备考虑各种原因放大了
水温根本不需要那么高室内就热了
二是设计负荷和实际负荷总有差别
实际运行时为满足实际效果
导致锅炉实际出力总是偏离设计工况
三系统阻力计算或估算偏离实际情况
使实际运行时水泵工况点偏离设计值
四系统管路热损失与设计考虑安全余量有偏差
等等
回复
11楼
无关?一看就没搞过大热力网 :lol :lol
回复