在灭火器计算中,出现了一个严重的问题,就是定义危险等级,根据灭火器规范2005版的,见图1、2。而天正灭火器计算中的医院归为为轻危险级。这个可是不小的错误哦。
在灭火器计算中,出现了一个严重的问题,就是定义危险等级,根据灭火器规范2005版的,见图1、2。而天正灭火器计算中的医院归为为轻危险级。这个可是不小的错误哦。
免费打赏
请勿飞扬
2009年04月05日 08:54:36
2楼
好,马上看看。
回复
anhaijun66
2009年04月05日 10:00:09
3楼
还真没注意到这个问题,我都是看规范,然后选择危险级,还没看天正的危险级别
刚看了看,确实错了啊
顺便说下,灭火器计算能不能也生成计算书,每次我都的用WORD的公式编辑器弄计算书,麻烦死了!!