同型号水泵并联后的流量
lhf-008
lhf-008 Lv.2
2009年04月03日 20:34:06
来自于采暖供热
只看楼主

最近在水泵选型中遇到这样的情况:总流量1300t/h,采用两用一备,选用国产水泵。考虑到并联后两台水泵的总流量已不是单台水泵的2倍,故需选用>750t/h的3台水泵。然而水泵在并联后与其单独工作时的流量相比,其减少量到底能达到单独运行时的多少,这个就不是太明确了。几篇论文上说两台并联后最多只能比单台增加25%,这好像与我以前现场看到的不一样,不知道大家是怎么看这个问题的? 我们了解到格兰富水泵并联后其出力可以达到单台时的80%以上,国内的呢?

2009年04月08日 10:35:23
12楼
关键是流量曲线,与外网阻力特性有关系。
回复
lhf-008
2009年04月09日 12:35:53
13楼
再次感谢各位!有没有设计院的朋友,你们在选用多台水泵并联工作时,会流出多大余量,以保证水泵并联运行后达到设计的流量值?
抛砖引玉,我们在选用水泵时,通常按需要的流量值再乘1.2的系数,请各位斧正!嘿嘿。
回复
hahasong
2009年04月13日 20:43:40
14楼
实用供热空调设计手册(老版)第605~606页介绍的很清楚,可以参考。
回复
hvac9999
2009年04月14日 03:34:13
15楼
查大厂水泵性能曲线,并联后扬程一样,流量叠加,小于2倍。
回复
liuzhimin-007
2009年04月15日 10:53:41
16楼
同型号水泵并联后的流量,水泵出水流量增加一倍,但水泵扬程不增加。
回复
hvac9999
2009年04月15日 21:10:27
17楼
同型号水泵并联后的流量,水泵出水流量增加一倍,但水泵扬程不增加。
This is not right answer.
The total water mass flow rate should be less than simple summation.
回复
f_jg2003
2009年04月16日 16:42:37
18楼
有些人总是弄不清楚设计选泵和实际运行的区别。
回复
hvac9999
2009年04月17日 00:45:06
19楼
Pump sizing is only for design condition, but for operation, the pump(s) caould run any suitable range. It is better to consider the pump(s) operated within the high-efficency zone as you could.
回复
happywater2008
2009年04月25日 08:59:04
20楼
呵呵,看来版主得好好复习水泵课程啊
回复
fsb427
2009年04月25日 09:07:00
21楼

到底应该是谁该去?好好在想想
回复

相关推荐

APP内打开