我查柱底力时,查得轴力最大时组合为:N=1062KN,Mx=0,My=0,Vx=0,Vy=17,基础埋深1200mm,地基承载力特征值:140KN/M2,柱截面:350x350mm,结果得到的基础底尺寸为:2550x2550mm;但经我验算,基础底尺寸为:3100x3100mm地基承载力才能满足要求!请教为何结果会相差如此大的?

我查柱底力时,查得轴力最大时组合为:N=1062KN,Mx=0,My=0,Vx=0,Vy=17,基础埋深1200mm,地基承载力特征值:140KN/M2,柱截面:350x350mm,结果得到的基础底尺寸为:2550x2550mm;但经我验算,基础底尺寸为:3100x3100mm地基承载力才能满足要求!请教为何结果会相差如此大的?
免费打赏
hajianyu
2009年04月11日 22:33:44
12楼
可以看一下建筑结构可靠度设计统一标准第三章的相关内容。
记得以前规范刚换的时候有解释,现在一时之间我找不到了。
现在的规范和以前不一样。
回复
nhmwyuan
2009年04月15日 08:47:51
13楼
谢谢一凡兄的热心帮助!
回复
hajianyu
2009年04月15日 08:57:21
14楼


不用客气,大家共同探讨,共同进步是本版的宗旨