室外排水管道坡度
szy_7898
szy_7898 Lv.2
2005年04月27日 01:50:04
只看楼主

我设计的一座住宅楼的排水,排水管道采用PVC管道,进化粪池前为DN200坡度为0.003。化粪池后坡度0.002.5,我怕不能排出水,我选的是DN300管道,问各位,这种做法是否会引起排水不好,如果出现这种问题该怎么办,有解决的办法么?

我设计的一座住宅楼的排水,排水管道采用PVC管道,进化粪池前为DN200坡度为0.003。化粪池后坡度0.002.5,我怕不能排出水,我选的是DN300管道,问各位,这种做法是否会引起排水不好,如果出现这种问题该怎么办,有解决的办法么?
免费打赏
tufei-jh
2005年04月27日 04:48:42
2楼
你这样做是违反规范的
DN200最小坡度是0.004,DN300是0.003,还有最小流速的规定,具体可查室外排水规范和居住小区给排水设计规范。
一般排水管都用标准坡度,pvc管壁光滑,DN200可用0.005,如果是市政管底标高太高用标准坡度排不出去,应计算确定管径及坡度,在满足规范最小管径、坡度、流速要求下标高仍不够就只能让建筑垫高地面或者改用暗渠(不推荐)
回复
responsibility
2005年04月27日 05:56:11
3楼
同意哈,DN300的最小坡度为0.003,而DN200的最小设计坡度为0.004

DN200最小坡度是0.004,DN300是0.003,还有最小流速的规定,具体可查室外排水规范和居住小区给排水设计规范。
回复
szy_7898
2005年04月27日 06:58:35
4楼
有没有解决的或补救的办法阿!各位大虾给点建议!
回复
applan
2005年04月27日 10:04:38
5楼


已经施工完了?如果正在施工阶段,那么赶紧及时联系改过来。
化粪池前d200 i=0.003 后d300 i=0.0025偏小了点,怕到时经常堵。
不过你可以根据充满度算一下流速,对照一下规范,是不是能达到最小流速。
回复
vvvmuvvv
2005年04月27日 10:06:22
6楼
千分之三
回复

相关推荐