带群房的高层,地上部分的楼梯间可自然排烟,地下室的楼梯间和一层与地下一层的合用前室设正压送风,那送风量如何确定?需要按照规范上的“对楼梯间和合用前室分别加压,楼梯间≥16000m3/h,合用前室≥12000m3/h”来定吗?那是不是太大了?还有一个问题,地下室的合用前室除了楼梯间和电梯门还有3个门,那计算的时候怎么取?谢谢
带群房的高层,地上部分的楼梯间可自然排烟,地下室的楼梯间和一层与地下一层的合用前室设正压送风,那送风量如何确定?需要按照规范上的“对楼梯间和合用前室分别加压,楼梯间≥16000m3/h,合用前室≥12000m3/h”来定吗?那是不是太大了?
还有一个问题,地下室的合用前室除了楼梯间和电梯门还有3个门,那计算的时候怎么取?
谢谢
2楼
我认为要按高规取。
我们这里是有按高规取的,也有索性不设正压送风的。。。。。一般审图的不提。:)
回复
3楼
一层的前室一般建筑会做成扩大前室,自然排烟就可以了!
地下一层争取让建筑做封闭楼梯间,如果消防电梯下地下室,就只好在前室设加压送风,楼梯间按自然排烟,(地下室要求有楼梯直接对外).加压送风量一种取最小7200m3/h,还有就是规范风量+余压阀,最好和审查沟通后选择一种!
回复
4楼
一层的前室是扩大前室,审图的老总要求要设正压送风,消防电梯是下地下室的,只好两层一起送风了。地下一层的楼梯间是防烟楼梯间,老总也说一定要设的。可现在风量怎么确定呢?老总给的意见是按公式计算。
如果是风速法
楼梯间有2个1×2.1的门, 那么
L=2×1×2.1×0.7×1.2×3600=12700.8 m3/h
是不是对的呢,还是就取16000的风量?
合用前室一层有1个1×2.1的楼梯间的门,1个1×2.1的电梯门,1个1.5×2.1的大门,地下层有楼梯间的门,电梯的门,还有1.2×2.1的门2个,1.5×2.1的门1个,该怎么计算呢?
我实在是很糊涂,麻烦各位了!
再有一个比较什么的问题,百叶的有效面积是它的实际尺寸还是有一个有效率,我看书上给的好像是实际尺寸,比如,1000×300的单层百叶,颈部风速5m/s,那它的风量就是5400m3/h。可有人又告诉我要按有效率来。
回复