这种接线算TN-C-S系统吗?
宛龙九八
2009年04月02日 12:42:34
只看楼主

请大家评论一下附件的接线方式算是TN-C-S系统吗系统简述:变压器二次侧中性点直接接地(与接地网金属性连接),引出三相四线至照明配电箱,在照明箱内PEN线接N母线和PE母线,PE母线与照明箱金属外壳连接,外壳与接地网金属性连接,L1、N穿镀锌焊接钢管SC敷设至照明灯具,SC与接地网之间用接地线连接,灯具外壳与钢管用铜编织线连接。

请大家评论一下附件的接线方式算是TN-C-S系统吗
系统简述:
变压器二次侧中性点直接接地(与接地网金属性连接),引出三相四线至照明配电箱,在照明箱内PEN线接N母线和PE母线,PE母线与照明箱金属外壳连接,外壳与接地网金属性连接,L1、N穿镀锌焊接钢管SC敷设至照明灯具,SC与接地网之间用接地线连接,灯具外壳与钢管用铜编织线连接。

照明.PNG

免费打赏
zcliang_007
2009年04月03日 18:04:06
12楼
有点意思啊,还是看看规范的定义说法吧。
回复
wjs6157112
2009年04月06日 15:30:13
13楼
不符合规范的定义,不是TN-C-S
回复
xuxianjie
2009年04月06日 21:46:20
14楼
我的意见
1 变压器二次侧根本不能就地接地,楼主的图就地接地明显是错误的,
正确的应是中性点引绝缘线至总配电箱PEN线后,PEN只允许在配电盘内和PE线一点连接而接地(防止杂散电流)
2 一定程度上说,你的N 与PEN在某点分开,就最后看,感觉是TN-C-S(没有看到N与PE再次连接)
回复
胶州湾畔打渔人
2009年04月08日 08:50:52
15楼
"1 变压器二次侧根本不能就地接地,楼主的图就地接地明显是错误的,
正确的应是中性点引绝缘线至总配电箱PEN线后,PEN只允许在配电盘内和PE线一点连接而接地(防止杂散电流)"
在变压器和配电盘内接地是一样的
回复
宛龙九八
2009年04月08日 16:11:50
16楼
用作配电变压器低压侧中性点的接地支线,一般应采用裸铜绞线,截面积应不小于35平方
回复
chen_zj
2009年04月13日 10:37:46
17楼
在变压器出线处;N线与PE线共用一条线即PEN线为TN-C系统。
N线与PE线共用一条线之后,在某一处(配电箱)分开为两条线,之后不 再相交为TN-C-S系统。
N线与PE线分别各一条线,且之后不再相交为TN-S系统。
回复
redatlantic
2009年04月13日 12:45:37
18楼
首先肯定的是钢管可以做PE线用。
其次,如果图中钢管的接地是在配电箱内PE排上的,那么这个系统就是TN-C-S没错了。
但是如果图中钢管的接地是做在其他地方,比如钢结构,而没有接进配电箱PE排,那么应该是TT了。
回复
yanqing2008
2009年04月13日 13:19:24
19楼
你的钢管能与配电箱连接到一起就是TN-C-S系统了
回复
mulao111
2010年07月27日 17:45:45
20楼
学习了!谢谢!
回复
ming0330
2010年07月27日 18:06:03
21楼
回复

相关推荐

APP内打开