问:一个关于防渗墙的问题。
mysdx-ys
mysdx-ys Lv.2
2005年04月26日 17:56:07
只看楼主

防渗墙钻孔固壁常采用泥浆,但在浇筑混泥土时,是将泥浆抽出清洗干净后浇筑好,还是“导管提升”排浆浇筑好。 为什么呢?请各位前辈指点 谢谢!

防渗墙钻孔固壁常采用泥浆,但在浇筑混泥土时,是将泥浆抽出清洗干净后浇筑好,还是“导管提升”排浆浇筑好。
为什么呢?请各位前辈指点 谢谢!
免费打赏
zzmd321
2005年04月27日 19:57:49
2楼
水下灌注即可,采用排桩方式的防渗墙可以在桩间进行止水处理。如有不明之处请联系zzmd321@163.com。
回复
syjq01
2005年04月27日 21:15:59
3楼
采用导管提升排浆浇筑好,可以缩短工期,也比较经济,原理和混凝土防渗墙浇筑一样
回复
tabcny
2005年04月28日 14:23:54
4楼
防渗墙钻孔采用泥浆固壁是为了避免塌孔,如果抽出泥浆可能会塌孔,故一般都采用导管浇水下砼。
回复