请问风管有什么加强固定的措施,是否把支吊架做密集些螺栓再打多些就可以了?风管保温有什么加强固定的措施,担心保温材料时间长了以后掉下来影响其他重要设备?
请问风管有什么加强固定的措施,是否把支吊架做密集些螺栓再打多些就可以了?
风管保温有什么加强固定的措施,担心保温材料时间长了以后掉下来影响其他重要设备?
2楼
适当增加防晃支架。
回复
3楼
我是新手,可以发张防晃支架的图片吗,谢谢!
回复
4楼
加固筋和防晃支架,跟工人说下,钣金工都会做的
回复
5楼
GB50243应该有做法
回复
6楼
矩形风管边长大于或等于630mm和保温风管边长大于或等于800 m m,其管段长度在1200mm以上时均应采取加固措施。边长小于或等于800mm的风管,宜采用楞筋、楞线的方法加固。 中、高压风管的管段长度大于1200mm时,应采用加固框的形式加固.
回复
7楼
不用那么复杂 要看你是这个是多大的风管了 用角钢做几个门型支架 隔10米或者15米做一个固定支架就好了 离风机或AHU近的地方风管吊杆上也要做弹簧减震
回复
8楼
这个和施工工艺有关吧?
回复