建筑防火设计的问题
mozart_fans
2009年04月01日 18:07:54
只看楼主

一个实际工程:地下为一层商场(将近4000平方米),地上一层(局部二层)为1400座的剧院。地下商场其中一部疏散楼梯与剧院置于前厅的疏散楼梯公用,但在一层将两梯段用隔墙隔开并设乙防门,也就是说地下商场人员通过剧院的前厅疏散到室外。如此设置疏散楼梯可以吗?

一个实际工程:地下为一层商场(将近4000平方米),地上一层(局部二层)为1400座的剧院。地下商场其中一部疏散楼梯与剧院置于前厅的疏散楼梯公用,但在一层将两梯段用隔墙隔开并设乙防门,也就是说地下商场人员通过剧院的前厅疏散到室外。如此设置疏散楼梯可以吗?
免费打赏
yi18603
2009年04月07日 23:05:45
12楼
长知识了 顶·····
回复
chenmin88163
2009年04月08日 15:10:54
13楼
《建筑工程设计常见问题分析及图示》楼上的 这个规范有没有电子版 能不能发上来共享一下啊
回复
xyz811
2009年04月08日 20:55:25
14楼
谢谢分享:handshake :victory:
回复
ming6321
2009年04月08日 22:44:22
15楼
上次在消防支队学习,老师说新消防规定有漏洞可钻,只要经过专家认证,就不受消防法规的限制了。
回复
daodao516948
2009年04月09日 09:24:22
16楼
顶一个 采纳了:)
回复
ahehu
2009年04月10日 11:07:07
17楼
我觉得可以,扩大前室,只要面积和疏散宽度足够
回复
jaywangdabao1985
2009年04月10日 11:33:57
18楼
应该可以共用,但最好是直接疏散到室外……
回复
merrycaitian
2009年04月10日 12:48:11
19楼
不要共用的好,以免混乱
回复
wangbaocuan
2009年04月10日 15:17:38
20楼
楼梯够宽就行,如果不够宽万一发生紧急状况,可能会拥堵!