请教:断路器,接触器,热继在380V下与690V额定电压下工作有什么不一样?
lingyanghust
2009年03月31日 17:46:06
来自于断路器
只看楼主

用于380V额定电压下的断路器,接触器,热继能用于690V下吗? 用的时候该注意些什么

用于380V额定电压下的断路器,接触器,热继能用于690V下吗? 用的时候该注意些什么
免费打赏
xuemanbinghe
2009年04月03日 09:36:02
2楼
严格来说不能,因为产品设计时电气间隙及爬电距离是不一样的,绝缘件的漏电起痕指数控制也有区别。

大部分国外的品牌在设计时都是按690V设计的,可向下应用在多个电压等级,每个电压等级下的指标不一样,比如断路器,690V时的分断能力要小于400V.

还有一种原因是本来是按690V设计的产品,因为3C认证只做了400V,所以产品上只标了400V.