高层 地下室楼盖160 我见负筋全部都拉通了。 只有局部很密的附加负筋没拉通。 是考虑到板太厚易产生温度裂缝?还是有其他得什么考虑啊,有什么布置原则么? 谢了~

高层 地下室楼盖160 我见负筋全部都拉通了。 只有局部很密的附加负筋没拉通。
是考虑到板太厚易产生温度裂缝?还是有其他得什么考虑啊,有什么布置原则么?
谢了~
免费打赏
霜木8868
2021年07月09日 11:37:56
2楼

《高规》,挡板后大于等于150mm时宜采用双层双向配筋

回复
yyz639
2021年07月09日 14:02:40
3楼

一般板的支座负筋可以根据受力弯矩图进行布置,不需要的地方就可以不拉通,而主要的钢筋拉通主要是为了避免大跨度板跨中裂缝过大