坏了的变压器(看这个)
fdw1900
fdw1900 Lv.2
2009年03月30日 17:24:28
来自于变压器
只看楼主

[localimg=600,450]4[/localimg]

CIMG0536.JPG[localimg=600,450]4[/localimg] CIMG0534.JPG CIMG0535.JPG CIMG0535.JPG

CIMG0534.JPG


CIMG0535.JPG


CIMG0536.JPG

免费打赏
jhongsong123
2009年04月02日 13:38:44
12楼
这是我们这里临时处理干式变压器接线端子故障的方法,由于螺丝松动引起高温将固定接线端子的环氧树脂胀裂,我们临时将环氧树脂去掉一部分,然后将引出线拨出,用铜线鼻子临时接上的。(临时措施)
回复
_lc
2009年04月02日 19:50:58
13楼
下面的照片是用红外照相机拍摄的??
回复
金霸王
2009年04月03日 19:36:18
14楼
学 习 了:handshake
回复
wei07083619
2009年04月03日 19:55:04
15楼
绝缘穿了吧.B相都黑了.
回复
cckkjj
2009年04月04日 22:37:27
16楼
上面的几张图我还没看懂,好像不是同一台变压器吧!应该不是高压短路引起的,是调压接头没拧紧造成的!
回复
hcy9812
2009年04月06日 11:09:19
17楼
学习了..:time: :time: :time:
回复
mkn377
2009年04月06日 13:01:47
18楼
会不会是冲击电流冲垮了?
回复
changemyself
2009年04月07日 08:40:56
19楼
学习了!!!:victory:
回复
wzh57550
2009年04月09日 15:00:02
20楼
学习了,什么原因请讲一下
回复
ccc466135
2009年04月09日 16:00:22
21楼
是否庄头螺栓松动,发热引起。