[localimg=600,450]4[/localimg]
[localimg=600,450]4[/localimg]
12楼
这是我们这里临时处理干式变压器接线端子故障的方法,由于螺丝松动引起高温将固定接线端子的环氧树脂胀裂,我们临时将环氧树脂去掉一部分,然后将引出线拨出,用铜线鼻子临时接上的。(临时措施)
回复
13楼
下面的照片是用红外照相机拍摄的??
回复
14楼
学 习 了:handshake
回复
15楼
绝缘穿了吧.B相都黑了.
回复
16楼
上面的几张图我还没看懂,好像不是同一台变压器吧!应该不是高压短路引起的,是调压接头没拧紧造成的!
回复
17楼
学习了..:time: :time: :time:
回复
18楼
会不会是冲击电流冲垮了?
回复
19楼
学习了!!!:victory:
回复
20楼
学习了,什么原因请讲一下
回复
21楼
是否庄头螺栓松动,发热引起。
回复