我现在做的一个工程,老板希望采用景观水池作为消防水池,但他所选择的泵房位置距离水池边的状况如图。有无规定消防水泵吸水管的长度不能超过多少米?哪种方案更可行?谢谢!
我现在做的一个工程,老板希望采用景观水池作为消防水池,但他所选择的泵房位置距离水池边的状况如图。
有无规定消防水泵吸水管的长度不能超过多少米?
哪种方案更可行?
谢谢!
2楼
是否可行,你计算一下不就知道了
当然最合理的,是吸水条件最佳、投资最省的方案
回复
3楼
用景观水的话,需要有两个独立的水池
回复
4楼
有无规定消防水泵吸水管的长度不能超过多少米?
回复
5楼
吸水管路太长了,不好抽哦!
上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8011 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net MSN:tshu1986@live.cn QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址:
http://www.sh-aoli.com
http://tangchunhu.wanye68.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
回复
6楼
是在泵房边上再建一个小的水池供水泵吸水吗?
回复
7楼
楼主,应根据流量,管径,管长,经过计算来确定!如果是消防水池的话,最低水位还要高于水泵叶轮1米以上。
回复
8楼
水泵吸水管路过长,自灌式安装的消防泵要计算NPSHa,NPSHa必须大于NPSHr,否则消防泵会产生气蚀问题。对于大流量泵尤为重要。
回复
9楼
可根据压力损失进行计算,但太长应该不行,是否考虑见吸水井
回复
10楼
恐怕不得行哦,可能把泵房调下位置哦
回复
11楼
要计算管路的水头损失,再查看水泵的汽蚀余量。太长了可能不行呢。
回复