有无规定消防水泵吸水管的长度不能超过多少米?
chayang2008
2009年03月30日 12:37:18
只看楼主

我现在做的一个工程,老板希望采用景观水池作为消防水池,但他所选择的泵房位置距离水池边的状况如图。有无规定消防水泵吸水管的长度不能超过多少米?哪种方案更可行?谢谢!

我现在做的一个工程,老板希望采用景观水池作为消防水池,但他所选择的泵房位置距离水池边的状况如图。

有无规定消防水泵吸水管的长度不能超过多少米?

哪种方案更可行?

谢谢!

吸水管21.jpg

免费打赏
水无常形
2009年04月02日 11:05:02
2楼
是否可行,你计算一下不就知道了
当然最合理的,是吸水条件最佳、投资最省的方案
回复
zhc_
2009年04月04日 23:07:37
3楼
用景观水的话,需要有两个独立的水池
回复
chayang2008
2009年04月05日 22:28:43
4楼
有无规定消防水泵吸水管的长度不能超过多少米?
回复
tangshunhu
2009年04月06日 16:48:09
5楼
吸水管路太长了,不好抽哦!





上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8011 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net  MSN:tshu1986@live.cn QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址: http://www.sh-aoli.com http://tangchunhu.wanye68.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号 
回复
弱水三千
2009年04月06日 19:07:43
6楼

是在泵房边上再建一个小的水池供水泵吸水吗?
回复
waj
2009年04月07日 09:05:21
7楼
楼主,应根据流量,管径,管长,经过计算来确定!如果是消防水池的话,最低水位还要高于水泵叶轮1米以上。
回复
dintw
2009年04月08日 19:13:19
8楼
水泵吸水管路过长,自灌式安装的消防泵要计算NPSHa,NPSHa必须大于NPSHr,否则消防泵会产生气蚀问题。对于大流量泵尤为重要。
回复
gxx119
2009年04月08日 23:41:29
9楼
可根据压力损失进行计算,但太长应该不行,是否考虑见吸水井
回复
scdtltdl03
2009年04月13日 11:04:40
10楼
恐怕不得行哦,可能把泵房调下位置哦
回复
hhh01234567
2009年04月17日 17:03:45
11楼
要计算管路的水头损失,再查看水泵的汽蚀余量。太长了可能不行呢。
回复

相关推荐

APP内打开