关于配电箱的问题
ljs1399
ljs1399 Lv.9
2009年03月30日 11:03:00
只看楼主

一只三相电表.三只互感器.一只125A漏电开关.15只20A2P的漏电开关.12只20A1P空开.用1.2米*1.4米非标配电箱行不.是不是非要用配电柜.配电箱和配电柜验收标按什么规范.工艺标准又按什么规范来验收

一只三相电表.三只互感器.一只125A漏电开关.15只20A2P的漏电开关.12只20A1P空开.用1.2米*1.4米非标配电箱行不.是不是非要用配电柜.配电箱和配电柜验收标按什么规范.工艺标准又按什么规范来验收
免费打赏
yunshengbo
2009年04月07日 23:27:21
2楼
用柜用箱按安装方式决定。
回复
lingxuct
2009年04月08日 07:31:05
3楼
“15只20A2P的漏电开关.12只20A1P空开”,已占72位!每位13mm,就有936mm;
“一只三相电表.三只互感器.一只125A漏电开关”,表在左边开关在右边,CT在表下,上下只少占400mm,配出开关占二排,排间留布线空间180mm,开关占100mm,下部占740mm,这样上下总高度1140mm,留出旁边空间,可以在1200X1400箱内装下。

箱可以不占地面装在墙上,更可以暗装,柜需要占地面,但在地面进出线多时布线方便,在墙上布28根管子且非常困难!