空调系统有没有必要设单独变压器
log417
log417 Lv.7
2005年04月25日 23:13:05
来自于变压器
只看楼主

现在在做一个项目,本想把空调系统单独设一台800的变压器,但业主说增加投资,叫我不要设。但有个问题不好解决,非空调季节(本空调系统只用来制冷)如果通过调整,把一台变压起关掉 这样消防负荷怎么保证双电源供电(他说非空调季节会关掉一台变压器的) 请问下你们 做的时候 是怎么考虑这样的问题的呢?

现在在做一个项目,本想把空调系统单独设一台800的变压器,但业主说增加投资,叫我不要设。
但有个问题不好解决,非空调季节(本空调系统只用来制冷)如果通过调整,把一台变压起关掉
这样消防负荷怎么保证双电源供电(他说非空调季节会关掉一台变压器的)

请问下你们 做的时候 是怎么考虑这样的问题的呢?
免费打赏
大胡子
2005年04月26日 08:16:25
2楼
消防负荷的双电源供电一般通过设置发电机解决。
回复
log417
2005年04月26日 16:15:05
3楼
有没有高错了
什么工程都考虑发电机
回复
xujinzhan
2005年04月26日 16:19:08
4楼
胡子说的对,要不然再增加一台小变压器
回复
lengbing
2005年04月26日 16:22:24
5楼
一路10KV高压,设再多变压器也只能认为是一路电源。和变压器台数无关(我是指10KV电压等级)
回复
everbobo
2005年04月26日 17:51:41
6楼
设置一个5匹柴油发电机 也不用多少钱
回复
log417
2005年04月26日 18:15:11
7楼
我是有两路高压进线的
而且我的消防负荷有523KW
回复
everbobo
2005年04月26日 19:41:18
8楼
空调系统单独设一台800的变压器???


你有多大的空调负荷。。。。。????


不设发电机 那至少要2台变了 现在变压器价格涨了一倍 多一台划不来
回复
设计走心
2005年04月26日 20:30:15
9楼


什么建筑啊,楼主哪里的,两路高压10KV进线,不用钱吗?
供电局这么容易给你两路10KV,可靠的话,估计费用不少啊。
消防负荷有523KW,是设备安装容量的总和吧,消防设备不会全部同时工作,
不能按消防设备容量来选择发电机组的。
回复
s9
2005年04月26日 20:47:48
10楼


楼主要注意哟(不过空调单设变压器还是比较好的方案)。
回复
雨过天晴
2005年04月26日 22:18:35
11楼
这种情况我会考虑三台变压器,单设一台空调专用变压器,非空调季节切除。其它负荷设两台变压器供电,设联络,分别接不同高压电源。
回复