医院的层流手术室消防设计怎么做?
mage780705
mage780705 Lv.12
2009年03月27日 18:45:20
只看楼主

一高层医院,顶层是层流手术室,我的问题有三个:1、是否不能在层流手术室设置消火栓?如果不能设置,消火栓移出来,保护半径就达不到要求了。2、层流手术室内是不是不能设置喷淋?3、下层有卫生间,排水管升顶通气管也不能穿越层流手术室吗,如果不能穿越,这个升顶通气管就得从侧墙通出去吗?请高手赐教。

一高层医院,顶层是层流手术室,我的问题有三个:1、是否不能在层流手术室设置消火栓?如果不能设置,消火栓移出来,保护半径就达不到要求了。2、层流手术室内是不是不能设置喷淋?3、下层有卫生间,排水管升顶通气管也不能穿越层流手术室吗,如果不能穿越,这个升顶通气管就得从侧墙通出去吗?请高手赐教。
waj
2009年03月30日 11:09:01
2楼
1、是否不能在层流手术室设置消火栓?答:不能设,在走道总能找到位置的,实在不行设双阀双口消火栓。
2、层流手术室内是不是不能设置喷淋?答:能设。
3、下层有卫生间,排水管升顶通气管也不能穿越层流手术室吗?答:不能穿,可从外墙出或沿走道用横管汇集至其他房间升顶出。
回复
08g0at
2009年04月06日 20:49:59
3楼
层流手术室内也不能设置喷淋。
回复
mage780705
2009年04月10日 16:19:08
4楼
我看过一些图纸,没有设置喷淋,消火栓放在走道。
回复
hit_ycj
2012年03月28日 17:39:32
5楼
呵呵呵呵呵呵呵呵
回复
hit_ycj
2012年03月28日 18:54:26
6楼
继续学习中啊
回复
yanlchou
2012年03月28日 19:03:28
7楼
学习中
回复

相关推荐

APP内打开