一级层流手术室送风量的问题。
风竹123456
2019年08月23日 10:11:32
来自于通风排烟
只看楼主

以我们公司样板间为例:              天花面积为3.2m×3.2m,层高3米。     所以:最小风量为  3.2×3.2×0.3×3600=11059.2m?/h              最大风量为  3.2×3.2×0.37×3600 =13639.68m?/h

以我们公司样板间为例:

             天花面积为3.2m×3.2m,层高3米。

    所以:最小风量为  3.2×3.2×0.3×3600=11059.2m?/h

             最大风量为  3.2×3.2×0.37×3600 =13639.68m?/h

其中最大风量是与别人计算结果一致,而最小风量却相差较大。别人计算的最小风量为9400m?/h,但即便是这样,仍然发现所测得的风速依然大于0.25m/s,所以只能改变机组的风量大小。但是为什么算出来的和实际的并不一致呢??

一级手术室在按照送风速度计算送风量时,需要考虑有无影灯等各种仪器阻挡气流的这些问题吗?

免费打赏
zymyl828
2019年12月16日 12:00:10
1楼
0.25m/s是工作面的风速,风口的风速
回复
chen晓04
2019年08月27日 14:19:20
1楼
需要考虑仪器阻挡气流的问题的

风竹123456

具体的知道吗?

回复