防火阀与支吊架如何连接?
ybhvac
ybhvac Lv.7
2009年03月27日 15:24:15
只看楼主

防火阀与支吊架如何连接?附DWG文件。

防火阀与支吊架如何连接?附DWG文件。

防火阀.JPG

71d908707998f02e2da5.rar
22.6 KB
立即下载
免费打赏
torlon
2009年03月30日 12:13:14
2楼
防火阀上应该有孔的啊。
回复
luqingxi
2009年04月01日 09:42:51
3楼
防火阀没有吊装孔,我施工的时候都是在防火阀上不阻挡阀板开闭的前提下焊上个吊装鼻子,然后再和支吊架连接,保持防火阀固定。
回复
ybhvac
2009年04月01日 21:08:33
4楼
谢谢楼上回复,再请问吊装的情况下是在防火阀上面焊接个吊装鼻子吗?焊接有什么要求没?
回复
wjyppp
2009年04月02日 08:56:22
5楼
图上不是画着连接形式么?用螺栓啊
如果焊接以后防火阀如果要拆卸、维修不方便
回复
sparewell
2009年04月06日 18:11:40
6楼
晕,防火阀装上墙如何维修啊?:L
回复
hongweide
2009年04月07日 14:32:41
7楼
我们经常像吊风管一样,用角铁托架,按规范大于10KG重的风阀应该单独加支架吊装
回复
diguapi
2009年05月04日 22:04:32
8楼
:lol 我们经常像吊风管一样,用角铁托架,按规范大于10KG重的风阀应该单独加支架吊装
回复
donggang19821206
2009年05月08日 20:55:53
9楼
看来还是用角钢托架的多啊
如果是风口的防火阀呢,比如说和防火板连接的,防火阀比较重,是否也要弄支架呢
回复
panzhengxiongwj
2010年03月26日 12:03:04
10楼
:)
回复
cjayliran
2010年04月20日 21:35:04
11楼
建议订货前跟厂家沟通,阀体上加装吊耳。
回复