单位3P+N漏电总开关老是跳闸,在切断所有负载的情况下,漏电开关的的漏电电流从300mA调小到200mA,,漏电总开关一样跳闸,,我怀疑是总配箱漏电,但怕换了总配箱还是这样,有知道的帮忙提点一下
单位3P+N漏电总开关老是跳闸,在切断所有负载的情况下,漏电开关的的漏电电流从300mA调小到200mA,,漏电总开关一样跳闸,,我怀疑是总配箱漏电,但怕换了总配箱还是这样,有知道的帮忙提点一下
12楼
根据你说的 在切断所有负载的情况下,漏电开关的的漏电电流从300mA调小到200mA,,漏电总开关一样跳闸
估计你的N与PE在接入互感器时没有分开
回复
13楼
10楼的方法已经够详细了,排除故障需要多动脑,更要多动手
回复
14楼
总箱内PE线与N线是否分开,如果分开了出现这种情况,应该是总开关后PE线与N线有碰线的情况,用万用表测一下总开关后PE线与N线之间的电阻是否为零。
回复
15楼
今天上来一看,已有这么多好建议,谢谢以上各位:victory:
回复
16楼
建议把总开关换成不带漏电保护的,因为后端都是带漏电保护的开关,不会有大的问题出现,我之前也碰到过类似的情况
回复
17楼
同意14楼说法,:hug:
回复
18楼
总箱内PE线与N线是否分开,如果分开了出现这种情况,应该是总开关后PE线与N线有碰线的情况,用万用表测一下总开关后PE线与N线之间的电阻是否为零。
回复
19楼
发表于 2009-3-27 15:20 只看该作者
是为了保护它后面的设备啊!但现在的问题是每层30mA的漏电开关不跳闸,300mA的总开关老跳闸.
同意16楼说法。既然下面分开关都有装带漏电开关。总的就可以不用装了
回复
20楼
:time: :kiss:
回复
21楼
昨天电工查了一下配电箱,真有一条出配电箱的N线与PE线电阴为零,电工把那条N线简单搭空,漏保漏电电流从300mA调小到100mA,没有跳闸。单位用电复杂,一下子也查不出哪回出线出了问题,不知带火线不带N线的回路有好什么办法查找?
有知道的再帮忙提点一下哦。。。。:time: