单位3P+N漏电总开关老是跳闸,在切断所有负载的情况下,漏电开关的的漏电电流从300mA调小到200mA,,漏电总开关一样跳闸,,我怀疑是总配箱漏电,但怕换了总配箱还是这样,有知道的帮忙提点一下
单位3P+N漏电总开关老是跳闸,在切断所有负载的情况下,漏电开关的的漏电电流从300mA调小到200mA,,漏电总开关一样跳闸,,我怀疑是总配箱漏电,但怕换了总配箱还是这样,有知道的帮忙提点一下
2楼
求助中...:time:
回复
3楼
切断了负载还漏电,当然换漏电开关了
回复
4楼
抓住:漏电开关刚换过,切断漏电开关的出线,漏电开关的的漏电电流从300mA调小到1100mA不跳闸,漏电开关应该是好的
回复
5楼
哦改为:抓住:漏电开关刚换过,切断漏电开关的出线,漏电开关的的漏电电流从300mA调小到100mA也不跳闸,漏电开关应该是好的
回复
6楼
摇下林地电阻。。。。。。。。。。。
回复
7楼
摇表没借到啊。。。。。。。
回复
8楼
要知道,那东东只保护它以后的设备的
回复
9楼
是为了保护它后面的设备啊!但现在的问题是每层30mA的漏电开关不跳闸,300mA的总开关老跳闸。抓狂中....
6楼的能不能教一下摇表怎么用,有哪些要注意一下,有知道的也指教一下哦。
回复
10楼
你把漏电开关的出线全部拔出来,看还跳不跳。
如果不跳了,就一对(或一条)地把线逐条往上接,接一对(或一条)线就合上开关一次,当接到某条线就跳,那么就是这条线有漏电了。
如果你的漏电开关只有三条线(或四条线),其下面的是其他的分开关,那你就把各分开关都打下,还跳的话,就把分开关上的线都拔掉在看还跳不跳。逐个断开或接上线,以此方式判断那个地方有问题,这就是分段检查法。
如果把所有的线都从下端拔掉了,开关还跳的话,那不是你接错线了就是开关有问题了。
回复
11楼
按楼上说得做吧.:time:
回复