请教个问题,单相220V加热
future06
future06 Lv.2
2009年03月26日 19:16:29
只看楼主

两根6KW 220VAC的加热管,各放置在2条相线上,请问在3相4线的主电路上的断路器需要配制多少容量的,请大家帮个忙,急!谢谢

两根6KW 220VAC的加热管,各放置在2条相线上,请问在3相4线的主电路上的断路器需要配制多少容量的,请大家帮个忙,急!谢谢
免费打赏
mhsdy
2009年03月26日 19:52:51
2楼
配32安断路器.
再加几个字节,
回复
future06
2009年03月26日 20:03:01
3楼
请大家都发表下意见,谢谢了,最好再具体点
回复
xuxianjie
2009年03月26日 20:53:38
4楼
6000/220=27.27A
选32A的3P的C特性的
回复
爱芳的日子
2009年03月27日 12:53:22
5楼
都让你们给说完了
回复
wangyidl
2009年03月27日 14:48:56
6楼
6000/220=27.27A 断路器大点40或50A吧
回复
hb_songjiancheng
2009年03月27日 15:01:39
7楼
没见过这么做的??应该分开两个回路配电吧。
回复
xj.7204
2009年03月27日 15:08:41
8楼

怎么会是除以220V呢,人家说的是三相线路上的断路器,并且两个6KW分别在不同的相线上,所以I=12/0.38/0.85/1.732=21.45A.
回复
xj.7204
2009年03月27日 15:10:47
9楼
考虑长延时,整定电流为25A.
回复
2004cht
2009年03月27日 15:25:11
10楼
怎么会是除以220V呢,人家说的是三相线路上的断路器,并且两个6KW分别在不同的相线上,所以I=12/0.38/0.85/1.732=21.45A.

楼主说 两根6KW 220VAC的加热管,各放置在2条相线上,及L1,N;L2,N 如换算成三相负荷计算,则: I=6*3/0.38/1.732=27.35A (功率因素为1) 主电路上的断路器选40A的3P的C特性的
回复
sensor023
2009年03月27日 17:00:00
11楼
菜鸟希望理越辩越明。。。如果负载是三相的我支持10楼和8楼,但负载是单相的。。????我究竟相信4楼还是8楼啊。。:Q
回复