请教个问题,单相220V加热
future06
future06 Lv.2
2009年03月26日 19:16:29
只看楼主

两根6KW 220VAC的加热管,各放置在2条相线上,请问在3相4线的主电路上的断路器需要配制多少容量的,请大家帮个忙,急!谢谢

两根6KW 220VAC的加热管,各放置在2条相线上,请问在3相4线的主电路上的断路器需要配制多少容量的,请大家帮个忙,急!谢谢
免费打赏
wjs6157112
2009年03月27日 17:57:51
12楼
10楼算得对,单项负荷换算三相负荷简化方法是,等效三相负荷取最大相负荷的3倍,可以看一下 <工业与民用配电设计手册> 学习一下P13页
回复
xuxianjie
2009年03月28日 14:46:29
13楼
我给10楼加分了,
12楼积极说明出处,也给予加分
回复