无功率补偿器显示值为什么那么低?
chenguoqin88
2009年03月26日 14:13:23
只看楼主

(最新修改)先介绍下具体情况:一、空载时,无功率表(指针式)接近1。而补偿控制器上显示为C--0(就是没电流信号),当加50KW负载时,指针还是接近1,而补偿器上显示0.40---0.49之间,不能自动投入电容,我再加37KW,只能投二组电容,指针快要超前了,而补偿器上显示为0.60-0.66之间。注:补偿器是自动状态。二、我把补偿器转为手动,然后投4组电容,则指针超过1,补偿器上接近1。三、说明,电流互感器是600/5 ,电流、电压取样都是正确的。补偿器为新买,设置也是按说明书设置的,还有点就是我把CT值设置成50和600时,显示结果没变化。请那位高手帮我分析下,特别是不停电下,能不能解决,因为是作化学实验,停电就会影响数据,在此先谢过。四、附图,第一张是我原来补偿器的接法.S为万能转换开关上的其中一组,第二张为补偿器的外观,第三张为补偿器说明书的接线图,第四张为指针表和补偿器上显示的差距图。

[ 本帖最后由 chenguoqin88 于 2009-3-27 10:05 编辑 ]

未命名.jpg


1428.jpg


66.JPG


11.jpg

免费打赏
wangbaobao_1314
2009年03月28日 16:02:25
12楼
很明显补偿器有问题吗?
回复
aixiaobin
2009年03月29日 10:36:44
13楼
很明显补偿器有问题吗?
回复
jilinchangtian
2009年03月29日 14:52:43
14楼
如果设置都没有问题的话。可以把取样的线换一下。
先换电压线。
在换电流线。
回复
chenguoqin88
2009年03月29日 22:36:08
15楼


指针显示的是1,不会被罚款,都四年没来查了,一般不会来查的,都是政府单位,只是让我们把补偿器换新,也能显示.可我换上却有此问题,烦
回复
chenguoqin88
2009年03月29日 22:38:54
16楼


3\现在就是实际是0.95以上,指针显示对的,但补偿器上显示不对,
回复
chenguoqin88
2009年03月29日 22:42:30
17楼


我知道也是取样问题,但分析不出原因,电压取样不会错,指针和补偿器电压取样一样的,二者并联不会影响电压,就一个电流先经指针后经补偿器,二者显示就差不多那么?怪
回复
luanqinglin
2009年03月30日 09:00:23
18楼
检查一下电容器柜的电源线是否经过取样互感器。控制器的检验电流=负载电流+电容器电流
回复
eily2009
2009年03月30日 11:58:56
19楼
我最近接到一个客户报修,说他那边有几个固态继电器烧坏了,具体如下:
1) 设备: 电加热炉
2)电压: 380VAC
3)加热控制单元: 温控固态继电器
4)正常工作电流: 15A
5)阻性负载
6)该客户位于科技产业园,外部电网稳定.
7)故障情况: 偶然(2-3个/月)

请各位专家帮忙分析一下,看引起这种情况的原因有哪些?最好今天下午15:00前能知道.:handshake
谢谢大家了.
回复
guduwuxi
2009年03月30日 15:06:08
20楼
指针表和控制器之间正常情况下数值是有差距的,功率因数表是专门的计量仪表,准确度比较高。现在的普通无功补偿器的显示都不是太精确,准确度比较低。
回复
guduwuxi
2009年03月30日 15:06:52
21楼
指针表和控制器之间正常情况下数值是有差距的,功率因数表是专门的计量仪表,准确度比较高。现在的普通无功补偿器的显示都不是太精确,准确度比较低。