无功率补偿器显示值为什么那么低?
chenguoqin88
2009年03月26日 14:13:23
只看楼主

(最新修改)先介绍下具体情况:一、空载时,无功率表(指针式)接近1。而补偿控制器上显示为C--0(就是没电流信号),当加50KW负载时,指针还是接近1,而补偿器上显示0.40---0.49之间,不能自动投入电容,我再加37KW,只能投二组电容,指针快要超前了,而补偿器上显示为0.60-0.66之间。注:补偿器是自动状态。二、我把补偿器转为手动,然后投4组电容,则指针超过1,补偿器上接近1。三、说明,电流互感器是600/5 ,电流、电压取样都是正确的。补偿器为新买,设置也是按说明书设置的,还有点就是我把CT值设置成50和600时,显示结果没变化。请那位高手帮我分析下,特别是不停电下,能不能解决,因为是作化学实验,停电就会影响数据,在此先谢过。四、附图,第一张是我原来补偿器的接法.S为万能转换开关上的其中一组,第二张为补偿器的外观,第三张为补偿器说明书的接线图,第四张为指针表和补偿器上显示的差距图。

[ 本帖最后由 chenguoqin88 于 2009-3-27 10:05 编辑 ]

未命名.jpg


1428.jpg


66.JPG


11.jpg

免费打赏
扬州华锦电气
2009年03月26日 14:43:28
2楼
拜托楼主选个好的产品,怎么连个厂名和商标都没有的,呵呵。快换吧。

[ 本帖最后由 hddqi 于 2009-3-26 14:44 编辑 ]
回复
chenguoqin88
2009年03月26日 15:55:03
3楼
LS的,在网上看到的,那外观和我的一样,所以我就用它来代替了,
回复
sushibo4321
2009年03月26日 19:03:14
4楼
指针表和数显的本身就有差距,我们一般不建议装指针的功率因素表;
回复
chenguoqin88
2009年03月26日 19:43:42
5楼
就算指针不对,那补偿器自动状态下,功率因数那么低,为什么不能自动投入电容提高功率因数
回复
hmaifmy
2009年03月26日 20:06:12
6楼
补偿器上显示是超前还是滞后
回复
chenguoqin88
2009年03月26日 20:49:47
7楼
指针是滞后的,补偿是显示0.47当然是滞后了,
回复
xuxianjie
2009年03月26日 21:22:52
8楼
我的看法:
1 主回路电流是多少?占电流互感器一次侧的多少?一般在5%以下时不是特别灵敏或者根本就不投切.
2 灵敏性够不够C/K值对不对
3 为防止投切振荡,负载变化很快时,控制器反应没有那么快
4 检查互感器是否在负载最小的那相
回复
chenguoqin88
2009年03月27日 09:58:41
9楼
1、总电流不是很大,正常情况下是70-150A,后句不明白什么意思?我的电流互感器是600/5型号的。
4、互感器确定不是负载最大相,难道这也会影响取样量的大小,(三个电流互感器都是通的,二次侧都接地的,电流互感器线圈又小)。那是不是要把电流取样换到负载最大相?这样那是不是也要把电压取样信号也要更换,(取A电流,BC电压或取B电流,AC电压或取C电流,AB电压)
回复
wysh
2009年03月28日 11:54:44
10楼
楼主:你们每月平均功率因数多少?是否被罚款?
回复
xuxianjie
2009年03月28日 14:39:09
11楼

1 150/600=25%的负载,如果无功需要的多,是可以自动投切了
2 互感器确定不是负载最大相,先不动,我是在分析原因
3 确认你设置的功率因数与实际差别有多大,如果你设的是0.98,实际上回路的是0.95以上,一般不会投
回复

相关推荐

APP内打开