一个礼拜烧了两台...都是我去修的 ...还没查明原因..:Q 第一台 0.75KW 拖动一台电机时 不明原因报警 电流检知过大 无法正常解除 开关后跳闸 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.第二台 2.2KW 拖动3太 0.75KW的电机 每台电机有各自的热继保护 原因 有一台电机 输入R相对地短路 把变频器击穿 输入 R S相间电阻0兆欧 输出U V相间电阻0兆欧 .. 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.
一个礼拜烧了两台...都是我去修的 ...还没查明原因..:Q
第一台 0.75KW 拖动一台电机时 不明原因报警 电流检知过大 无法正常解除 开关后跳闸 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.
第二台 2.2KW 拖动3太 0.75KW的电机 每台电机有各自的热继保护 原因 有一台电机 输入R相对地短路 把变频器击穿 输入 R S相间电阻0兆欧 输出U V相间电阻0兆欧 .. 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.
用的是松下电工的变频器 不过是很老的的 已经淘汰的了..
礼拜还烧吗...:(
32楼
这个问题很简单嘛 你把过流保护调节小一点就是了嘛。
回复
33楼
实在不行就换一个厂家
回复
34楼
学习中...............:) :time: :time: :time:
回复
35楼
学习学习!国产的那些品牌较好啊,用过的介绍一下!
回复
36楼
松下的变频器没用过。一般来说电机有问题变频器能保护的,不至于烧坏变频器。
一般情况下一拖多台的话,变频器容量应大于总电机容两,国产至少应大一级,
在更换是应先测量电机三相电阻是否一致,对地绝缘是否良好,方可进行更换上电工作
检查电源电压是否和变频器电压一至
回复
37楼
转速慢吗,转速慢转矩大,可能过载
回复
38楼
学习:call: :handshake
回复
39楼
个人认为:一台变频器拖动多台电机时,应做好相应的热保护,第二台烧毁的原因可能就是热保护没有动作或者是动作不灵敏,另外,尽量不要用那种双金属片式的热保护,容易出现其中一相跳开,另外两相还连在上面,容易造成过电流。
回复
40楼
2.2的不可以带3台0.75的
一班变频器工作到总容量的百分之八十就可以了,不可以满负荷!再看一下负载有没有对地的
回复
41楼
在哪儿买的,需要的参数是否根据你的电机设置的,一般的店面买的只是通用
回复