一个礼拜烧了两台...都是我去修的 ...还没查明原因..:Q 第一台 0.75KW 拖动一台电机时 不明原因报警 电流检知过大 无法正常解除 开关后跳闸 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.第二台 2.2KW 拖动3太 0.75KW的电机 每台电机有各自的热继保护 原因 有一台电机 输入R相对地短路 把变频器击穿 输入 R S相间电阻0兆欧 输出U V相间电阻0兆欧 .. 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.
一个礼拜烧了两台...都是我去修的 ...还没查明原因..:Q
第一台 0.75KW 拖动一台电机时 不明原因报警 电流检知过大 无法正常解除 开关后跳闸 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.
第二台 2.2KW 拖动3太 0.75KW的电机 每台电机有各自的热继保护 原因 有一台电机 输入R相对地短路 把变频器击穿 输入 R S相间电阻0兆欧 输出U V相间电阻0兆欧 .. 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.
用的是松下电工的变频器 不过是很老的的 已经淘汰的了..
礼拜还烧吗...:(
22楼
一台变频器拖三台电机本来就比较麻烦 且不知道你的设备是什么样运行的 有时需要放大一级才安全
回复
23楼
变频器应该自身有很多的保护,除非参数没有调好,另外主要是输入的电网电压是否过高,是否存在电压突然升高的现象,比如总零线虚接等。其次主要是电机是否匹配,绝缘是否良好,是否存在接触不良现象,变频器下口有无对地和接触不良等。其他的不应该有啥问题吧。
回复
24楼
刚搞电气设计
刚搞电气设计,难搞啊。。。真的有点糊涂了。。。。哭。。。哭。。。哭。。。苦。。。苦。。。苦。。。
回复
25楼
你选择的东西太冒险了,要使变频器有点余量为宜,另外看你的外部线路有没有问题
回复
26楼
变送器损坏或电机负载过大
回复
27楼
加装变频器输入输出电抗器,使用变频电缆
回复
28楼
你
选用的变频器可能是容量太小,对选用国产的电动机配控制装置时一般都大一个数量级以上.尤其是负荷是长期运行的话更得主意.
回复
29楼
并且与电机所带的负荷性质有关
回复
30楼
郁闷啊,你的电机电机一定有问题的,还有你的负载也要看一睛]下是不是有问题。一般变频器要配的比电机大些好用。
回复
31楼
2.2带0.75都会烧?你的变频器是啥品种的呀。
回复