老烧变频器...有高招吗?
panasonic2008
2009年03月25日 21:09:10
只看楼主

一个礼拜烧了两台...都是我去修的 ...还没查明原因..:Q 第一台 0.75KW 拖动一台电机时 不明原因报警 电流检知过大 无法正常解除 开关后跳闸 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.第二台 2.2KW 拖动3太 0.75KW的电机 每台电机有各自的热继保护 原因 有一台电机 输入R相对地短路 把变频器击穿 输入 R S相间电阻0兆欧 输出U V相间电阻0兆欧 .. 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.

一个礼拜烧了两台...都是我去修的 ...还没查明原因..:Q


第一台 0.75KW 拖动一台电机时 不明原因报警 电流检知过大 无法正常解除 开关后跳闸 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.


第二台 2.2KW 拖动3太 0.75KW的电机 每台电机有各自的热继保护 原因 有一台电机 输入R相对地短路 把变频器击穿 输入 R S相间电阻0兆欧 输出U V相间电阻0兆欧 .. 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.


用的是松下电工的变频器 不过是很老的的 已经淘汰的了..



礼拜还烧吗...:(
免费打赏
首席技术官
2009年03月28日 10:25:28
12楼
如果总烧的话
你该检查一下外围了
回复
lxs888
2009年03月28日 10:31:39
13楼
换吧,变频器太老了
回复
linguoming2007
2009年03月28日 11:55:26
14楼
换吧,变频器太老了,而且2.2KW带3台.75KW是不是变频器不够大?
回复
linhuo
2009年03月28日 15:55:59
15楼
楼上的有道理,另外,0.75KW的带的是多少大的电机,什么负载
回复
jilinchangtian
2009年03月29日 14:35:07
16楼
检查一下变频器的保护设置是不是有问题。
我遇见过电机接地变频器烧毁的事情。用的是ABB
原因就是保护没有投
回复
panasonic2008
2009年03月29日 21:59:23
17楼
对 就是 从变频器出来 U V W 后到3个热继电器 分别给3太电机 其中一台电机接线处 一相短路 结果 电极没烧 变频器报警后烧毁 热继电器跳了 总漏电开关没跳(C63A 300mA 这个漏电开关是SB选的) 结果烧了 越级跳闸的断路器为32A


郁闷死了 真实不知道怎么设计的...
回复
panasonic2008
2009年03月29日 22:10:53
18楼
问个愚蠢的问题 变频器与电机个容量是怎么匹配的啊 是不是 大的变频器带小的电机 就是电机的功率不能大于变频器的...
回复
爱芳的日子
2009年03月30日 17:44:00
19楼
那东西保护那么全面,你的参数没有调好吧
回复
fan5256828
2009年03月31日 23:38:25
20楼
我也想知道!!!!!
回复
ldc1984
2009年04月01日 13:26:04
21楼
断路器明显选的不对啊,电机的额定电流才1.5A,3台和起来也就4.5A。R相对地短路,造成电流过大,导致变频器烧毁!你的热继电器估计设置过大,反应不灵敏!造成长时间过流。
回复