一个礼拜烧了两台...都是我去修的 ...还没查明原因..:Q 第一台 0.75KW 拖动一台电机时 不明原因报警 电流检知过大 无法正常解除 开关后跳闸 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.第二台 2.2KW 拖动3太 0.75KW的电机 每台电机有各自的热继保护 原因 有一台电机 输入R相对地短路 把变频器击穿 输入 R S相间电阻0兆欧 输出U V相间电阻0兆欧 .. 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.
一个礼拜烧了两台...都是我去修的 ...还没查明原因..:Q
第一台 0.75KW 拖动一台电机时 不明原因报警 电流检知过大 无法正常解除 开关后跳闸 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.
第二台 2.2KW 拖动3太 0.75KW的电机 每台电机有各自的热继保护 原因 有一台电机 输入R相对地短路 把变频器击穿 输入 R S相间电阻0兆欧 输出U V相间电阻0兆欧 .. 选择最愚蠢的修理办法:更换变频器.
用的是松下电工的变频器 不过是很老的的 已经淘汰的了..
礼拜还烧吗...:(
12楼
如果总烧的话
你该检查一下外围了
回复
13楼
换吧,变频器太老了
回复
14楼
换吧,变频器太老了,而且2.2KW带3台.75KW是不是变频器不够大?
回复
15楼
楼上的有道理,另外,0.75KW的带的是多少大的电机,什么负载
回复
16楼
检查一下变频器的保护设置是不是有问题。
我遇见过电机接地变频器烧毁的事情。用的是ABB
原因就是保护没有投
回复
17楼
对 就是 从变频器出来 U V W 后到3个热继电器 分别给3太电机 其中一台电机接线处 一相短路 结果 电极没烧 变频器报警后烧毁 热继电器跳了 总漏电开关没跳(C63A 300mA 这个漏电开关是SB选的) 结果烧了 越级跳闸的断路器为32A
郁闷死了 真实不知道怎么设计的...
回复
18楼
问个愚蠢的问题 变频器与电机个容量是怎么匹配的啊 是不是 大的变频器带小的电机 就是电机的功率不能大于变频器的...
回复
19楼
那东西保护那么全面,你的参数没有调好吧
回复
20楼
我也想知道!!!!!
回复
21楼
断路器明显选的不对啊,电机的额定电流才1.5A,3台和起来也就4.5A。R相对地短路,造成电流过大,导致变频器烧毁!你的热继电器估计设置过大,反应不灵敏!造成长时间过流。
回复